Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: monik_a w Maj 18, 2015, 19:17:05
-
Dzień dobry,
mam problem z węzłem cieplnym (o mocy ok 70Kw). Węzeł będzie się znajdował w hali magazynowej (PM). Sam węzeł zgodnie z warunkami technicznymi też jest kwalifikowany do strefy PM. Czy w związku z tym węzeł powinien byc wydzielony ze strefy PM magazynu, czy nie?
I jak się oblicza obciążenie ogniowe węzła? czy są jakieś wytyczne?
Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam
-
W tym przypadku węzeł cieplny nie musi być wydzielony pożarowo, ani stanowić odrębną strefę pożarową. Powinien tylko stanowić odrębne pomieszczenie, jako pomieszczenie techniczne.
Gęstość obciążenia ogniowego przyjmuje się do 500 MJ/m2. Nie dokonuje się obliczeń, ponieważ nie zakłada się składowania tam materiałów palnych (zakaz wynikający z rozp. w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów).
-
A co z przypadkiem występowania węzła cieplnego w budynku ZL?
Ma być pomieszczenie wydzielone jako tzw. pomieszczenie zamknięte czy stanowić odrębną strefę pożarową oddzieloną elementami oddzielenia przeciwpożarowego?