Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: awat w Luty 17, 2019, 22:51:44

Tytuł: pokrywajace sie dojscia w hotelu
Wiadomość wysłana przez: awat w Luty 17, 2019, 22:51:44
dzień dobry, mam pytanie dotyczące pokrywającego się dojścia ewakuacyjnego w hotelu. Czy dopuszczalne jest występowanie wspólnego odcinka dla dwóch dojść? Sytuacje obrazuje załączony szkic - mam na myśli ewakuację z pokoi oznaczonych czerwonymi kropkami. Wspólny odcinek ma ok 10 m. Będę bardzo wdzięczny za pomoc. 

[załącznik usunięty przez administratora]
Tytuł: Odp: pokrywajace sie dojscia w hotelu
Wiadomość wysłana przez: mariusz w Luty 17, 2019, 23:20:04
Paragraf 256 pkt.3 WT - Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyżować, przy czym dopuszcza się ich wspólny początkowy przebieg na długości nie większej niż 2 m.