Wg normy PN EN 50172:2005
pkt 5.2 -
oświetlenie poszczególnych odcinków dróg ewakuacyjnych powinny być realizowane z zastosowaniem co najmniej dwóch lub więcej opraw (nie sprecyzowane dokładnie jakie) po to aby w przypadku awarii nie spowodować zupełnej ciemności lub by system wskazywania kierunku ewakuacji stał się nieefektywny.
Czy oprawa z piktogramem spełnia wymóg 2 opraw?
-
oprawa z piktogramem nie oświetla drogi ewakuacyjnej - to jest znak podświetlany wewnętrznie
-
zgadza się ale norma mówi o oprawie - bez uszczegółowienia - pod definicje oprawy na początku normy też podchodzi oprawa oświetlenia z naklejonym piktogramem.
Autorzy normy napisali żeby wczasować min. 2 oprawy po to żeby uniknąć całkowitej ciemności lub żeby znaki kierunkowe nie straciły widoczności.
Moim zdaniem piktogram + oprawa awaryjna spełniają ten zapis.
Proszę o Państwa zdanie.
np. w przedsionku ewakuacyjnym 1,5 x 2m były by
oprawa oświetlenia podstawowego
2 x oprawy awaryjne
i piktogram nad drzwiami
??
-
W takim razie sam sobie odpowiedziałeś na pytanie, niemniej jednak dla mnie to nie ma sensu, stosowanie znaku podswietlanego, tutaj chodzi o to aby w przypadku gdy przestanie działać jedną oprawa druga ma zapewnić oświetlenie