Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: Aero w Maj 11, 2021, 17:39:26
-
Witam
Czy pompownia w instalacji nawodnionych pionów hydrantowych powinna podlegać jakimś specjalnym przeglądom, badaniom i czy wymagane są jakieś protokoły potwierdzające jej prawidłowe działanie. Czy też traktuje się pompownię jako element instalacji nawodnionych pionów hydrantowych i wystarczy coroczne badanie wydajności hydrantów 52?
-
Pompownie pożarowe traktujemy jako urządzenia przeciwpożarowe więc powinny podlegać oddzielnym badaniom nie rzadziej niż 1 raz w roku. Oczywiście można je badać przy okazji badania wydajności hydrantów, ale wydaje mi się, że powinno to być na oddzielnym protokole na którym będzie wyszczególniony zakres w jakim zostały sprawdzone.