strazak.pl Ratowniczy Bank Wiedzy

Publiczne => Dowolne tematy => Wątek zaczęty przez: dezert w Czerwiec 21, 2020, 10:19:41

Tytuł: Oświetlenei awaryjne specyfikacja
Wiadomość wysłana przez: dezert w Czerwiec 21, 2020, 10:19:41
Ile oświetlenie awaryjne powinnon wytrzymać w warunkach braku zasilania sieciowego? Czy są jakieś wymagania względem tego rodzaju oświetlenia?
Tytuł: Odp: Oświetlenei awaryjne specyfikacja
Wiadomość wysłana przez: slawek.nowak w Czerwiec 21, 2020, 16:23:45
Paragraf 181 ust. 5 warunków technicznych.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego.
Tytuł: Odp: Oświetlenei awaryjne specyfikacja
Wiadomość wysłana przez: igorm w Czerwiec 22, 2020, 13:32:29
Przepisy mówią jasno, ze takie oświetlenie powinno być i nie da się tego za bardzo przeskoczyć.
Mało tego, oświetlenie powinno posiadać niezależne źródło zasilania, w związku z tyml będą to zapewne baterie bądź jedna bateria tzw system centralnej baterii.
Szerzej jeżeli chodzi o tematykę oświetlenia ewakuacyjnego można znaleźć jeszcze pod niniejszym linkiem: https://tmtechnologie.pl/
Tytuł: Odp: Oświetlenei awaryjne specyfikacja
Wiadomość wysłana przez: PCT w Czerwiec 22, 2020, 19:03:35
Z czystej ciekawości... w przypadku "systemu centralnej baterii" do oświetlenia awaryjnego, należy do każdej lampy zastosować kabel ognioodporny?
Tytuł: Odp: Oświetlenei awaryjne specyfikacja
Wiadomość wysłana przez: MIC w Lipiec 09, 2020, 22:13:54
Oczywiście.