Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: gruz14 w Czerwiec 21, 2017, 15:36:11
-
Czy ściana budynku mieszkalnego jednorodzinnego w odległości 3m od granicy jest ścianą oddzielenia pożarowego ? Wg paragrafu 272.2 WT raczej nie. W takim razie szklane luksfery w tej ścianie muszą być tak jak ściana i dach NRO. Czy dobrze rozumiem idee tego paragrafu?
-
Wg paragrafu 272.2 budynki mieszkalne moga byc sytuowane 3m od granicy dzialki niezabudowanej i wtedy slusznie interpretujesz iz nie musi byc sciany oodzielenia pozarowego i mozna dac luksfery bez klasy odpornosci ogniowej. Sytuacja sie zmienia gdy np na sasiedniej dzialce w odleglosci 4-m znajduje sie budynek np jednorodzinny. Wtedy odleglosc miedzy scianami wynosi 7m i konieczne jest zastosowanie sciany oodzielenia pozarowego. Dodatkowo wtedy wchodzi przepis miedzy budynkiem nizszym a wyzszym ale to juz,oddzielna bajka.
-
Na działce sąsiedniej nic nie ma. Czyli może nie być ściany oddzielenia ppoż. a jak sąsiad będzie chciał budynek z oknami to już musi być ? Tylko to już będzie po fakcie jakby. Myślałem że mogą być ściany na 3 m od granicy bez okien (tylko NRO), czyli można wybudować 2 budynki z takimi ścianami i będzie 6 m miedzy budynkami.
-
Sasiad stawiajac budynek z okanami bedzie musial sie oddalkc o 5 m od granicy aby zachowac wymagana odleglosc 8m. W przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza sie zmniejszenie odleglosci o 25% w przypadku zwrocenia obu scian bez okien i nro.
-
Wszystko jasne, dzięki