Jak wyznaczyć strefy zagrożenia wybuchem dla naziemnego zbiornika na olej napędowy (20m3) wraz z dystrybutorem?
-
może tu znajdziesz
http://www.money.pl/podatki/akty_prawne/rozporzadzenie;ministra;gospodarki;z;dnia,dziennik,ustaw,2005,243,2063.html
http://static1.money.pl/d/akty_prawne/pdf/DU/2005/243/DU20052432063.pdf
w załączniku - zbiornik naziemny strefa 2 w promieniu 15,m od wylotu przewodu oddechowego
-
zbiornik naziemny strefa 2 w promieniu 15,m od wylotu przewodu oddechowego
i nie ma znaczenia czy w zbiorniku jest "napęd" czy benzyna?
a co z dystrybutorem? Strefa 1?
-
Tak podaje rozporządzenie.
Strefy mogły zostać ustalone właśnie dla etyliny, a ropa, o gorszych właściwościach jeśli chodzi o parowanie, ma te same strefy - czyli aż nad wyrost.
-
Nie jestem pewien czy w książce pana Ratajczaka, czy tez w jakiejś innej na temat wybuchów czytałem kiedyś, że jeśli chodzi o ON to o zagrożeniu wybuchem możemy mówić tylko w pomieszczeniu bardzo słabo wentylowanym i znacznej powierzchni rozlewiska. Wg kropki nalezy przez to rozumieć wnętrze zbiorników z ON.
-
http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100917/POWIAT13/157680596
A jednak ON wybucha, chyba że ciężarówka była na benzynę, w co wątpię
-
ojrety to była ciężarówka na benzynę. Sam dwa dni temu wróciłem ze szpitala po podobnym wypadku (wybuch oparów benzyny).
-
a do jakiej klasy zaliczamy ON? II czy III, temp zapłonu jest bodajże 56 C
-
a do jakiej klasy zaliczamy ON? II czy III, temp zapłonu jest bodajże 56 C
A inofrmacji której szukasz nie ma w karcie charakterystyki? Np. http://www.rafineria-trzebinia.pl/pub/karty_charakterystyki/KCH_BIO_20.pdf (http://www.rafineria-trzebinia.pl/pub/karty_charakterystyki/KCH_BIO_20.pdf)
-
czyli 56 C - klasa III
-
Olej napędowy - temp. zapłonu powyżej 56 °C - zaliczany do klasy III /produkty naftowe o temperaturze zapłonu od 328,15 K (55 °C)
do 373,15 K (100 °C)/