strazak.pl Ratowniczy Bank Wiedzy
Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: archit w Maj 11, 2020, 21:21:45
-
Witam,
Mam 2 sprawy budzące moje wątpliwości i bardzo proszę o odpowiedzi:
1) czy część szatniowo-socjalną dla personelu w hali handlowej (zaliczonej do ZL I kat. "C") można uznać za tę samą kategorię zagrożenia ZL I, czy nie ? Bo jeśli nie, to wówczas jako ZL III kl. "D" szatnie powinny być oddzielone pożarowo od ZL I ?
Czy jest sposób, żeby nawet, jeśli stanowią oddzielne strefy, to nie wydzielać ich pożarowo - np. zapewnić dla ZL III tę samą klasę odporności ogniowej "C" co dla ZL I ?
2) czy część magazynowa (przyjęcie towaru, itp) w hali handlowej (zaliczonej do ZL I kat. "C") to PM i należy te dwie strefy oddzielić przegrodą oddzielenia pożarowego ? Przecież na hali sprzedaży leżą te same materiały co w magazynie - a w moim przypadku magazyn to strefa głównie rozładunkowa i towar nie leży w magazynie, tylko na paletach od razu przewożony jest na salę (mat. budowlane). Czy tę strefę "magazynową" mogę zaliczyć do ZL ??
Będę wdzięczny za odpowiedź.
-
1) W mojej opinii masz strefę pożarową ZL I + ZL III. Wymagania dla ZL I są wyższe więc jak spełnisz wymagania dla ZL I to wszystko będzie ok. Nie musisz oddzielać tych szatni od hali sprzedaży (nie ma takiego wymagania przepisów).
2) Z różnymi podejściami się spotykałem. Jedni wydzielali jako odrębne strefy pożarowe a drudzy nie. Tak jak napisałeś - są to pomieszczenia powiązane funkcjonalnie i zagrożenie w obu pomieszczeniach jest takie samo. W mojej opinii z uwagi na powiązanie funkcjonalnie nie ma konieczności wydzielenia, ale musisz pamiętać, że część magazynowa musi wtedy spełniać takie same wymagania jak ZL.
-
dzięki za odpowiedź - myślę, że dla świętego spokoju lepiej przyjąć magazyny jako PM, wówczas rzeczoznawca z czystym sumieniem podpisze, a strażak na odbiorze nie zakwestionuje tego.
-
Jeśli to sklep typu biedronka to jedna strefa ZL I, ZL III i PM wyposażona w hydranty wewnętrzne i oświetlenie awaryjne, nie ma konieczności wydzielania.
-
Ten "sklep" to MRÓWKA (mat. budowlane) ale zasada działania podobna do Biedronki.
Dzięki za sugestie, na pewno sprawdzę to podczas konsultacji / uzgodnienia z rzeczoznawcą.