Witam,
Mam budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych: 1 i 2 kon. to usługi, a na 3 właściciel chce zrobić trzy pokoje hotelowe. Wysokość budynku ok. 11 m. Wszystkie kondygnacje łączy jedna obudowana ale nie oddymiana i bez drzwi EI 30, klatka schodowa.
Jaka powinna być kat. zagrożenia ludzi? Czy ZL III całego budynku czy ZL III dla strefy obejmującej 1 i 2 kon. a ZL V strefy obejmującej 3 kondygnację?
-
Zl V
-
Do 6 pokojów włącznie ZL III
Hmmm? A skąd się to wzięło? :szalony:
:straz:
-
Mój błąd! To co napisałem dotyczy tylko agroturystyki
-
Taki budynek posiada pomieszczenia zaliczane do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i ZL V.
Budynek musi spełniać wymagania dla kategorii ZL III i ZL V jeśli są w jednej strefie pożarowej. Stosujemy wymagania surowsze (np. dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji w całym budynku wynosi 10 m).
-
Tak też myślałem, ale spotkałem się też z opinią, że skoro jest to budynek usługowy to pokoje można "podciągnąć" pod usługi hotelarskie...
-
Taki budynek posiada pomieszczenia zaliczane do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i ZL V.
Budynek musi spełniać wymagania dla kategorii ZL III i ZL V jeśli są w jednej strefie pożarowej. Stosujemy wymagania surowsze (np. dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji w całym budynku wynosi 10 m).
+1