strazak.pl Ratowniczy Bank Wiedzy

Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: radek_42 w Styczeń 11, 2021, 16:27:07

Tytuł: Odległości pomiędzy budynkami
Wiadomość wysłana przez: radek_42 w Styczeń 11, 2021, 16:27:07
Szanowni Państwo,
zwracam się z pytaniem czy umieszczenie budynku nowoprojektowanego jest poprawne w świetle  §271 WT względem pozostałych budynków.
Typ budynków - budynki jednorodzinne, murowane, materiały NRO.

Czy stosując poniższy punkt z WT można przyjąć, że dla budynków murowanych NRO odległość między ścianą bez okien a z oknami wynosząca 7m jest poprawna?
§271 9. Odległości, o których mowa w ust.1, dla budynków wymienionych par.213, bez pomieszczeń zagrożonych wybuchem, można zmniejszyć o 25%, jeżeli są zwrócone do siebie ścianami i dachami z przekryciami nierozprzestrzeniającymi ognia, niemającymi otworów.

[załącznik usunięty przez administratora]
Tytuł: Odp: Odległości pomiędzy budynkami
Wiadomość wysłana przez: Krauf w Styczeń 13, 2021, 10:17:20
W mojej opinii interpretacja jest jasna. W WT jest liczba mnoga więc możesz przyjać odległość minimalna 6 m lub więcej tylko i wyłącznie jeżeli DWA budynki nie mają otworów w ścianach i dachu, którymi są do siebie zwrócone. Żeby było inaczej jedna ze ścian musiałaby być ścianą oddzielenia pożarowego ale to nie jedyne przepisy jakie należy spełnić.



Tytuł: Odp: Odległości pomiędzy budynkami
Wiadomość wysłana przez: radek_42 w Styczeń 13, 2021, 11:15:52
Interpretacja zespołu rzeczoznawców z MPOIA mówi o pasie terenu.
4. W przypadku, gdyby oba budynki nie posiadały otworów ani w ścianach, ani dachach w pasie terenu określonego w ust.1 i 2, możliwe jest zmniejszenie wymaganej odległości o 25%.

Link do interpretacji
https://www.mpoia.pl/index.php/39-p-zespol-rzeczoznawcow-mpoia-rp/1309-opinia-nr-68-odleglosc-miedzy-budynkami
Tytuł: Odp: Odległości pomiędzy budynkami
Wiadomość wysłana przez: gorexpl w Marzec 03, 2021, 22:53:07
Musisz mieć min. 8m pomiędzy budynkami. Oba przykłady są żle zaprojektowane.

W tej opinii jest pewien błąd.
Ściana drewniana zabezpieczona do NRO to bzdura...- ściana zewnętrzna na NRO ma swoją normę, bez badania w LBO nie da się potwierdzić NRO dla całej ściany.
Tytuł: Odp: Odległości pomiędzy budynkami
Wiadomość wysłana przez: White Eagle w Marzec 05, 2021, 09:42:30
Gorexpl mógłbyś przytoczyć normę ? zaciekawiłeś mnie tematem. W konstrukcjach drewnianych szkieletowych jak zostanie zastosowany tynk w klasie reakcji na ogień B-s1-,d0 plus załóżmy pokrycie dachu blachą to powinno spełniać wymagania niepalności i NRO.