strazak.pl Ratowniczy Bank Wiedzy

Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: raf998 w Maj 19, 2021, 14:27:21

Tytuł: Budynek wyłaczony z ekspolatacji
Wiadomość wysłana przez: raf998 w Maj 19, 2021, 14:27:21
Pytanie jest następujące.

Budynek został zamknięty i nieużytkowany.
Czy w związku z powyższym konieczne jest przeprowadzanie w nim badania np. wew. sieć hydrantowej i tryskaczy?
Dodam, że wyłączono kotłownie i jest nieogrzewany.

pozdr.
Tytuł: Odp: Budynek wyłaczony z ekspolatacji
Wiadomość wysłana przez: sobis_91 w Maj 19, 2021, 21:53:52
A jest decyzja PINB o wyłączeniu z użytkowania ? Jeżeli nie jest to moim zdaniem normalnie należy przeprowadzać przeglądy instalacji.
Tytuł: Odp: Budynek wyłaczony z ekspolatacji
Wiadomość wysłana przez: raf998 w Maj 20, 2021, 18:56:10
OK. Przychodzisz na kontrolę w listopadzie i wymagasz protokołów z przeglądu. Trzy dniu później jest mróz -20 C i instalacja tryskaczowa pęka. Kto za to zapłaci?
Tytuł: Odp: Budynek wyłaczony z ekspolatacji
Wiadomość wysłana przez: sobis_91 w Maj 20, 2021, 22:01:24
Są rozwiązania techniczne które zapobiegają zamarzaniu wody w rurociągach, chociażby kable grzewcze. Ewentualnie stosowanie instalacji nienawodnionej. W tym budynku o którym rozmawiamy w ogóle nie jest prowadzona żadna działalność? A z czego wynikało zastosowanie tam tryskaczy wcześniej? Obniżenie klasy odporności pożarowej obiektu?
Tytuł: Odp: Budynek wyłaczony z ekspolatacji
Wiadomość wysłana przez: raf998 w Maj 21, 2021, 08:49:39
Jest to obiekt po byłym sklepie wielkopowierzchniowym. Został całkowicie zamknięty. Nic nie ma w środku. Jest jeden ochroniarz.
Tytuł: Odp: Budynek wyłaczony z ekspolatacji
Wiadomość wysłana przez: sobis_91 w Maj 21, 2021, 12:02:46
No to podam do dyskusji podobny przykład: były sklep wielkopowierzchniowy (sklep został zlikwidowany), budynek wyposażony w SSP z transmisją alarmu Pożarowego do KM PSP, brak wyłączenia z użytkowania, brak zmiany sposobu użytkowania. Czy w budynku należy dalej robić przeglądy SSP i utrzymywać transmisję alarmu? Podobny przykład. Wg mnie należy ponieważ dla straży dalej jest to obiekt handlowy wielkopowierzchniowy dla którego SSP z monitoringiem jest obligatoryjne (brak jest zmiany sposobu użytkowania budynku).