Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: bufka w Kwiecień 21, 2017, 14:06:36

Tytuł: ścianka oddzielenia przeciwpożarowego
Wiadomość wysłana przez: bufka w Kwiecień 21, 2017, 14:06:36
Witam,

Projektuję rozbudowę hali magazynowej o powierzchnie usługowe. Hala zalicza się do PM, projektowany budynek do ZLIII. Nowo projektowany budynek ZLIII jest wyższy od hali PM. Oba dachy mają przekrycie nierozprzestrzeniające ogień.

Mam pytanie czy ścianę między tymi budynkami muszę wyprowadzić ponad dach na wysokość co najmniej 0,3m?
Tytuł: Odp: ścianka oddzielenia przeciwpożarowego
Wiadomość wysłana przez: Kobra w Kwiecień 21, 2017, 21:24:23
Najlepiej i najprościej będzie "pociągnąć" ścianę oddzielenia ppoż. aż do przekrycia dachu części wyższej - w tym przypadku ZL III.
Zwróć jeszcze uwagę na to, czy w ścianie części wyższej od strony części niższej będą występować okna lub inne otwory - jeśli tak, to wchodzi nam wymóg par. 218 "warunków technicznych", czyli w pasie 8 m dach części niższej R 30, przekrycie RE 30.
Tytuł: Odp: ścianka oddzielenia przeciwpożarowego
Wiadomość wysłana przez: firefighterkasa w Kwiecień 22, 2017, 16:24:09
Kobra zwróć uwagę że jeśli wspomniane przez ciebie okna będą w klasie EI ściany oddzielenia przeciwpożarowego to dalej obowiązuje paragraf 218 i dach budynku niższego musi spełniać podane tam wymagania. Okno w wykonaniu EI dalej pozostaje oknem. Analogicznie jak w paragrafie 12 : jeśli chcemy postawić budynek 3 metry od granicy działki to nie mogą w ścianie występować otwory okienne i nie ma tu nic do rzeczy czy są one EI. Trochę nieadekwatne do sensu przepisu ale wprost przepisy tak niestety mówią.