strazak.pl Ratowniczy Bank Wiedzy

Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: stepol1 w Wrzesień 17, 2023, 03:55:11

Tytuł: Oświetlenie awaryjne
Wiadomość wysłana przez: stepol1 w Wrzesień 17, 2023, 03:55:11
W normie PN-EN 1838:2005 jest napisane, że średnie natężenie oświetlenia wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1 lx. Czyli jeśli mamy korytarz dł. 48m i na początkowej dł. 20 m będzie oświetlenie poniżej 1 lx a na pozostałych 28 m powyżej 2 lx to średnia wyjdzie powyżej 1 lx. Czy jest to prawidłowa interpretacja, że oświetlenie spełnia wymagania normy? Dotąd wskazywałem w dokumentacji, że oświetlenie w określonych punktach nie spełnia wymagań normy.
Tytuł: Odp: Oświetlenie awaryjne
Wiadomość wysłana przez: ww112 w Wrzesień 18, 2023, 22:39:39
PN-EN 1838:2005 jest nieaktualna. Zmień na wersję 2013 i będziesz miał odpowiedź - tam już nie ma "średnio", tylko "nie mniej niż"
Tytuł: Odp: Oświetlenie awaryjne
Wiadomość wysłana przez: stepol1 w Wrzesień 26, 2023, 15:50:24
Sprawdź w rozporz. MI którą masz przywołaną.
Tytuł: Odp: Oświetlenie awaryjne
Wiadomość wysłana przez: Pawello6 w Listopad 16, 2023, 12:30:38
Moim zdaniem też zmiana wersji powinna tutaj pomóc. Udało sie coś z tym zrobić?