Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: emaju w Październik 09, 2017, 22:47:14
-
Witam serdecznie.
Czy w domu jednorodzinnym np. parter +pietro lub parter + poddasze jest wymóg pasa międzykondygnacyjnego 0,8m zgodnie par. 223?
Pozdrawiam
-
Witam serdecznie.
Czy w domu jednorodzinnym np. parter +pietro lub parter + poddasze jest wymóg pasa międzykondygnacyjnego 0,8m zgodnie par. 223?
Pozdrawiam
Zgodnie z §213 ust. 1 dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie, nie ustala się klasy odporności pożarowej budynków -> klasy odporności ogniowej elementów budynku zgodnie z §216 ust.1 (w tym dla ściany zewnętrznej), co dotyczy również pasa międzykondygnacyjnego §216 ust.1 pkt 2.
Odpowiadając na Twoje pytanie: Nie.
:straz:
-
Dziękuję. Faktycznie nie zauważyłem par. 216 ust. 1 pkt.2. Pozdrawiam :-)
-
Wymóg zastosowania pasa międzykondygnacyjnego istnieje - zgodnie z par. 223. Jedynie w tym przypadku pas ten nie musi posiadać klasy odporności ogniowej jak dla ściany zewnętrznej, ponieważ tego typu budynek nie musi posiadać klasy odporności pożarowej (par. 213).
Brak wymaganej klasy odporności pożarowej dla budynku nie zwalnia z zastosowania pasa międzykondygnacyjnego. Gdzie w par. 223 zapisano np. "nie dotyczy przypadków wymienionych w par. 213" lub "z zastrzeżeniem par. 213" ??
-
Dziękuję za tą wypowiedź. Faktycznie pas musi być ale bez wymagań ppoż. To znaczy że elementem pasa może być też np. fragment okna ?
-
W gwoli uściślenia dla czytelników owego forum.
Spotykane są różne interpretacje paragrafu §223. Jedni uważają, że dla wszystkich budynków wielokondygnacyjnych istnieje wymóg stosowania pasa międzykondygnacyjnego inni, że tylko dla budynków, które nie zostały wymienione w §213. Jak do tego podejść literalnie - nie wiadomo. Osobiście w zależności od przypadku powołałbym się na zasady wiedzy technicznej, bo jaki jest sens stosowania pasów międzykondygnacyjnych dla budynku wykonanego z drewna (?) :wacko:
Tak, fragment okna może zaliczać się do części pasa międzykondygnacyjnego. W rzeczywistości odbiega się od tego, gdyż w przypadkach niewymienionych w §213 wiąże się to z zapewnieniem danej klasy odporności ogniowej dla tego okna.
:straz: