Dzień dobry,
Mam taką wątpliwość i pytanie.
W moim przypadku - określonym wg Par. 271 ust. 10 WT - ściana bud. stykającego się z innym budynkiem w pasie o szer. 4,0 m musi spełniać wymagania jak ściana oddzielenia pożarowego par. 232, ust. 4 i 5. Czy w tej ścianie, w tym pasie mogą być drzwi. W moim przypadku byłyby to drzwi EI60.
Z góry dziękuję za pomoc.
-
W mojej ocenie mogą być drzwi EI 60, jeśli powierzchnia tego otworu nie przekracza 15% powierzchni ściany.
-
Dziękuję za opinię. Według mnie to jest ok, ale rzeczoznawca poddał drzwi Ei60 w wątpliwość.
Rozpatrując przepis literalnie jest tam mowa tylko o " ścianach zewnętrznych".
Może drzwi w tej sytuacji musiałyby mieć też odporność EI120.
-
Popieram zdanie wyrazone przez @articulus.
Równie dobrze wątpliwości można poddać drzwi ppoż. o klasie EI 60 w ścianie oddzielenia ppoż. REI 120 wewnątrz budynku. Działa to na takiej samej zasadzie.
Napewno poddałbym głębszej analizie temat kompensacji powietrza dla systemu oddymiania klatki schodowej właśnie przez drzwi usytuowane w takim pasie. Ciebie to nie dotyczy, no chyba, że realizujesz jakieś rozwiązania zamienne w istniejącym budynku.
:straz:
-
Dziękuję za opinię. Jestem bardziej przekonany, że tak jest ok.
Na szczęście do kompensacji oddymiania klatki można użyć innych drzwi wejściowych. Te będą prowadzić do wyodrębnionego pomieszczenia.