Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: Petrus24 w Lipiec 11, 2022, 15:33:22

Tytuł: Pomieszczenie na pompę ciepła
Wiadomość wysłana przez: Petrus24 w Lipiec 11, 2022, 15:33:22
Witam wszystkich,

Czy pomieszczenie na pompy ciepła zlokalizowane w budynku ZL III należy wydzielić jako strefę pożarową PM, tak jak jest to w przypadku węzła ciepłowniczego (par. 209 ust. 3 WT)?
Tytuł: Odp: Pomieszczenie na pompę ciepła
Wiadomość wysłana przez: ofi w Sierpień 02, 2022, 01:50:25
W mojej ocenie nie. Swoją drogą jakie zagrożenia  "poeta miał na myśli" wpisując do wydzielania w strefy węzły ciepłownicze to nie mama pojęcia?
Tytuł: Odp: Pomieszczenie na pompę ciepła
Wiadomość wysłana przez: Petrus24 w Wrzesień 26, 2022, 12:40:34
Kolego a czy wg. Ciebie takie pomieszczenie w budynku niskim ZL III trzeba obudowywać tak jak pomieszczenie kotłowni tzn. ścianami wewnętrznymi EI 60, strop REI 60, drzwi EI 30?
Tytuł: Odp: Pomieszczenie na pompę ciepła
Wiadomość wysłana przez: Sanitariusz1 w Styczeń 04, 2023, 13:42:56
Ustawodawca określając wymagania odporności ogniowej przegród budowlanych dla pomieszczeń kotłowni prawdopodobnie kierował się kwestią spalania paliw, które przy pompie ciepła nie występują. Moim zdaniem brak konieczności wydzielania tego pomieszczenia przeciwpożarowo. Uzgadniałem niedawno projekt ze strażakiem i nie było wymogu dla przegród - pomieszczenie pompy ciepła było nazwane pomieszczeniem technicznym.
Tytuł: Odp: Pomieszczenie na pompę ciepła
Wiadomość wysłana przez: r0cq w Styczeń 05, 2023, 15:13:04
W mojej ocenie nie. Swoją drogą jakie zagrożenia  "poeta miał na myśli" wpisując do wydzielania w strefy węzły ciepłownicze to nie mama pojęcia?

Par. 209 ust. 5. WT moim skromnym zdaniem nie mówi nam o tym co mamy wydzielać jako odrębna strefa pożarowa, lecz o tym, że takie budynki oraz części budynków mają spełniać wymagania dot. bezpieczeństwa pożarowego. To co musi stanowić odrębną strefę pożarową jest ujęte w par. 212 ust. 9.

Według mnie pomieszczenie na pompę ciepła nie musi stanowić odrębnej strefy pożarowej. Nie ma też konieczności spełnienia dla niego warunków określonych w par. 220.
 :straz:
Tytuł: Odp: Pomieszczenie na pompę ciepła
Wiadomość wysłana przez: gadzina92 w Styczeń 27, 2023, 22:32:28
W mojej ocenie nie. Swoją drogą jakie zagrożenia  "poeta miał na myśli" wpisując do wydzielania w strefy węzły ciepłownicze to nie mama pojęcia?

Par. 209 ust. 5. WT moim skromnym zdaniem nie mówi nam o tym co mamy wydzielać jako odrębna strefa pożarowa, lecz o tym, że takie budynki oraz części budynków mają spełniać wymagania dot. bezpieczeństwa pożarowego. To co musi stanowić odrębną strefę pożarową jest ujęte w par. 212 ust. 9.

Według mnie pomieszczenie na pompę ciepła nie musi stanowić odrębnej strefy pożarowej. Nie ma też konieczności spełnienia dla niego warunków określonych w par. 220.
 :straz:

A czy par. 212 ust. 8 nie mówi o tym, że pomieszczenia techniczne niepowiązane funkcjonalnie z resztą budynku ZL powinny stanowić odrębną strefę pożarową? Też uważam, że lokalizowanie pompy ciepła w odrębnej strefie nie ma większego sensu ale przepisy nie zostawiają raczej pola manewru... chyba, że się mylę (?)
Tytuł: Odp: Pomieszczenie na pompę ciepła
Wiadomość wysłana przez: janosik w Styczeń 28, 2023, 18:03:15
A po jemu jest właśnie funkcjonalnie powiązane...
Tytuł: Odp: Pomieszczenie na pompę ciepła
Wiadomość wysłana przez: Sanitariusz1 w Styczeń 30, 2023, 17:33:12
Skoro jest to pomieszczenie techniczne na pompę ciepła, to prawdopodobnie ta pompa ciepła ma służyć ogrzewaniu budynku, w którym znajduje się to pomieszczenie. Jest więc bezpośrednio (https://budo-land.pl) powiązane funkcjonalnie z budynkiem.
Tytuł: Odp: Pomieszczenie na pompę ciepła
Wiadomość wysłana przez: ww112 w Luty 10, 2023, 18:10:16
W tym pomieszczeniu nie ma szczególnego zagrożenia. Powiązanie z budynkiem jest oczywiste. Nie widzę sensu wydzielenia.