strazak.pl Ratowniczy Bank Wiedzy

Rozwój osobisty i zawodowy => Szkolenie, doskonalenie, ćwiczenia => Wątek zaczęty przez: niwdew w Kwiecień 11, 2012, 18:50:34

Tytuł: Co to jest "suchy pion" ?
Wiadomość wysłana przez: niwdew w Kwiecień 11, 2012, 18:50:34
Witam
Pytanie jak w temacie. Nie wiem zupełnie jak to jest. Opisze na przykładzie:
Parking wielopoziomowy na parterze rura z zaworem kulowym (do zasilania?) na każdym piętrze "skrzynki" z wężem i gaśnicą. Rozumiem ze to gotowa linia gaśnicza tyle że nie zasilana, dobrze rozumuje?
W takim miejscu podłączamy auto do końcówki na parterze i pompujemy cały układ?
Z góry dziękuję za wyjaśnienia.
Pozdrawiam
Tytuł: Odp: Co to jest "suchy pion" ?
Wiadomość wysłana przez: darek w Kwiecień 11, 2012, 19:23:09
dobrze dedukujesz.
Tytuł: Odp: Co to jest "suchy pion" ?
Wiadomość wysłana przez: michał559[S] w Kwiecień 11, 2012, 20:37:02
przy niektórych zakładach produkcyjnych/sklepach spotkac można czerwone rury 110:
(http://archiwum.parp.gov.pl/infra2000/zdjecia/lip/wojewodztwo_slaskie/004_bielsko_biala/instalacja_ppoz.jpg)
Tytuł: Odp: Co to jest "suchy pion" ?
Wiadomość wysłana przez: sheldon w Kwiecień 11, 2012, 21:15:40
Warto również dodać, że bardzo smutnym i niesamowicie częstym zjawiskiem, towarzyszącym faktowi istnienia suchego pionu w danym budynku są:
1) śmieci wrzucone w wyprowadzenia na poszczególnych kondygnacjach
2) zniszczone/niekompletne zawory odcinające wypływ wody na poszczególnych kondygnacjach
3) wykręcone nasady, zniszczone uszczelki.
Co za tym idzie - z tej instalacji podczas faktycznych działań korzysta się bardzo rzadko, są cholernie niepewne. Często czas sprawdzenia, czy aby na pewno na wszystkich piętrach (z których nie korzystamy), zawory są zamknięte/na nasadach są pokrywy, a interesująca nas nasada jest kompletna, przelotna, SPRAWNA - jest dłuższy niż czas rozwinięcia tradycyjnej linii po klatce schodowej czy też przez okno czy w inny sposób.
Tytuł: Odp: Co to jest "suchy pion" ?
Wiadomość wysłana przez: Aquarius w Kwiecień 12, 2012, 12:48:25
Hm. Nasady na zewnątrz to przyłącze dla straży pożarnej. I nie świadczy to jednoznacznie że w budynku nie ma zapasu wody.

W parkingach wielopoziomowych jest wymagane stosowanie hydrantów 33. Zapas wody musi wystarczyć na godzinę.

Przyłącze wykorzystywane jest wtedy m.in. do zasilania instalacji w przypadku awarii pomp.