strazak.pl Ratowniczy Bank Wiedzy

Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: Agrosantos w Luty 16, 2019, 17:58:17

Tytuł: Szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej
Wiadomość wysłana przez: Agrosantos w Luty 16, 2019, 17:58:17
Witam. Mam taką sytuację. Najemca chce w korytarzu będącym
drogą ewakuacyjną zamontować drzwi. Korytarz znajduje się na piętrze i prowadzi bezpośrednio na klatke schodową. Pomieszczenia do użytku max 20 osób. Czy w takim wypadku drzwi mają mieć szerokość  90cm? Jak to się  ma do przepisu z min. Szerokością drogi ewakuacyjnej, w tym wypadku 140cm?
Kolejny dylemat dotyczy kierunku otwierania drzwi z pomieszczenia umywalni na korytarz drogi ewakuacyjnej. Czy zgodnie z WT par. 79.1 drzwi mają się otwierać na korytarz? Jak to się ma gdy w takim razie nie będzie zachowana min. Szerokość drogi ewakuacyjnej?
Tytuł: Odp: Szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej
Wiadomość wysłana przez: r0cq w Luty 16, 2019, 19:31:22
Na wstępie zwracam uwagę na fakt, jakim jest, że w przypadku pomieszczeń, w których może przebywać w sumie nie więcej niż 20 osób, szerokość drogi ewakuacyjnej może wynosić do 1,2 m, zgodnie z § 242 ust. 2 WT.

§ 239 ust. 5. szerokość drzwi w świetle na drodze ewakuacyjnej, niewymienionych w ust. 4, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji są one przeznaczone, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi powinna wynosić 0,9 m w świetle ościeżnicy.

Tego typu "zawężenie" na drodze ewakuacyjnej jest dopuszczalne, natomiast przedstawione poniżej już nie  :zamknij:

Drzwi do pomieszczeń higienicznosanitarnych powinny otwierać się na zewnątrz, czyli do innego pomieszczenia lub na korytarz.

W przypadku zawężenia szerokości drogi ewakuacyjnej zalecam §242 ust. 4 skrzydła drzwi stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi. Wymagania nie stosuje się do drzwi wyposażonych w urządzenia samoczynnie je zamykające.
:straz: