strazak.pl Ratowniczy Bank Wiedzy

Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: BIBB w Lipiec 23, 2018, 09:28:06

Tytuł: odporność ogniowa przekrycia dachu
Wiadomość wysłana przez: BIBB w Lipiec 23, 2018, 09:28:06
W jaki sposób uzyskać klasę odporności ogniowej przekrycia dachu na poziomie R E 30?

Więźba dachowa tradycyjna drewniana o kącie nachylenia 40 st. Pokrycie z dachówki ceramicznej zakładkowej, łaty, kontrłaty, membrana dachowa. Strych nieużytkowy.

ZLIII niski, budynek posadowiony na granicy lasu, który znajduje się na tej samej działce.

Z góry dziękuję za odpowiedź.
Tytuł: Odp: odporność ogniowa przekrycia dachu
Wiadomość wysłana przez: pietrus w Sierpień 18, 2018, 13:06:39
Wszystko polega na tym, że powierzchnia pomiędzy elementami konstrukcyjnymi dachu (czyli pokrycie od krokwi do krokwi) musi posiadać nośność i szczelność ogniową. Tradycyjnym pokryciem tego nie uzyskasz i koniec kropka. Ponadto, musisz przeliczyć elementy drewniane więźby czy spełnia warunek nośności ogniowej określony jak dla konstrukcji dachu lub nie mniejszy niż dla pokrycia czyli R30.
Tytuł: Odp: odporność ogniowa przekrycia dachu
Wiadomość wysłana przez: Docnadir w Sierpień 21, 2018, 16:50:47
Wg mnie obijając krokwie od zewnątrz blacha np Pruszyński która posiada aprobatę na re30 załatwiasz temat. A później robisz juztradycyjny układ warstw