strazak.pl Ratowniczy Bank Wiedzy
Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: spb w Czerwiec 22, 2009, 22:18:39
-
czy ktoś może podpowiedzieć co wchodzi w zakres kontroli instalacji tryskaczowej z pompami elektrycznymi i jakie są czaso okresy przeglądów ?
czy jest jakakolwiek firma organizująca szkolenia w tym zakresie ???
-
Zgodnie z przepisami urządzenia przeciwpożarowe muszą byc konserwowane zgodnie ze wskazaniami producenta ale nie rzadziej niż raz wroku. Musisz zobaczyć wg jakiego standardu wykonana jest instalacja i tam sprawdzić zalecenia co do konserwacji
-
Jest dokładnie tak jak napisał @ straz98 DTR-ka prawdę ci powie. -_-
Kontrolujesz 6 głownych elementów: pompownie, linie pilotową, zawory, instalację wodno-pianową,pompy pożarowe, monitoring. A w nich poszczególne elementy.
Oprócz sprawdzenia to niektóre elementy podlegaja okresowym testom. np. manometry co 5 lat, tryskacze co 10 lat, środek pianotwórczy co rok.
-
zgodnie ze wskazaniami producenta, ale i Polskimi Normami, więc trzeba ustalić na podstawie jakiej normy zaprojektowano, a w normie już będzie napisane jakie są czasookresy kontroli