Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: goalfan1 w Listopad 03, 2020, 17:56:41
-
https://www12.zippyshare.com/v/ezqrX2ZC/file.html
Witam, mam pytanie odnośnie ściany oddzielenia pożarowego w budynku w zabudowie szeregowej w sytuacji jak z linku. Wysunięcie ściany 30cm nie wchodzi w grę, więc należy zastosować pas z wełny mineralnej. Tylko moje pytanie jak on ma przebiegać i na jakiej długości. Z góry dziękuję za pomoc.
-
Jeśli musisz mieć ścianę oddzielenia przeciwpożarwego wynikającą z
"§ 273 1. Odległości między ścianami zewnętrznymi budynków położonych na jednej działce budowlanej nie ustala się, z zastrzeżeniem § 249 ust. 6, jeżeli łączna powierzchnia wewnętrzna tych budynków nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej wymaganej dla każdego ze znajdujących się na tej działce rodzajówbudynków."
to pas materiału niepalnego może przebiegać niesymetrycznie.
Przemyśl jeszcze to:
"§ 217 2. Klasa odporności ogniowej ściany oddzielającej segmenty jednorodzinnych budynków ZL IV: bliźniaczych, szeregowych lub atrialnych, powinna wynosić co najmniej - R E I 60."
-
Tylko co zrobić w przypadku jak z linku wyżej gdy mamy załamanie ściany oś 11, 12. Czy wystarczy zastosować materiał niepalny na ścianie od osi 13 do 11? Czy to mu być pas 2m w jednym poziomie?
-
Różowym kolorem moja interpretacja. Pamiętaj tylko, że ściana oddzielająca segmenty nie jest ścianą oddzielenia przeciwpożarowego. Dopiero ta § 273 1.
[załącznik usunięty przez administratora]
-
Zakładam ścianę oddzielenia przeciwpożarowego a nie ścianę oddzielającą segmenty.
W mojej opinii wysunięcie 0,3m tego akurat przypadku nie dotyczy. Tutaj mamy prostopadłe usytuowanie ścian sąsiednich stref pożarowych więc jedna z tych ścian powinna spełniać wymagania ściany oddzielenia przeciwpożarowego na długości 50% wynikającej z wartości podstawowej ustalonej zgodnie z par. 271. Tutaj ściana ma długość 1,2 m więc tylko ten odcinek może spełniać warunek dla ściany oddzielenia przeciwpożarowego. Także zgadzam się z rysunkiem Twein'a.
-
Przy liberalnym podejściu rzeczoznawcy i poszanowaniu przez organ toku wzajemnej współpracy rzeczoznawcy z projektantem, można by było wymagać tylko 30 cm na czerwonej linii. Dawniej sporo budynków tak było projektowane.
Ewentualnie uznać za pas 2 m linii akwamarynowej.
[załącznik usunięty przez administratora]