strazak.pl Ratowniczy Bank Wiedzy
Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: spb w Sierpień 05, 2009, 15:55:05
-
w myśl paragrafu 245 ( warunki techniczne ) w budynku SW z strefą ZL III należy stosować obudowane i zamykane drzwiami klatki schodowe.
Czy obudowa i drzwi muszą spełniać wymagania odporności pożarowej EI ?
-
Obudowa tak - wymagania jak dla stropów budynku (na podstawie par. 249);
drzwi - nie (chyba, że zachodzi konieczność zastosowania par. 256).