strazak.pl Ratowniczy Bank Wiedzy
Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: archit w Sierpień 06, 2018, 21:36:31
-
Witam,
maszynownie wentylacyjne muszą być wydzielone pożarowo ścianami i drzwiami.
Czy dotyczy to również podwieszanych pod sufitem (w pomieszczeniu o innej funkcji) central wentylacyjnych (?) - ktoś mi mówił, że podwieszane centrale są traktowane inaczej - jako część instalacji wentylacyjnej, a nie jak maszynownia, ale nie potrafił przytoczyć żadnego przepisu ? Natomiast rzeczoznawca upiera się, że trzeba obudować centrale stropem REI 60.
Dla jasności powiem, że podwieszana centrala jest w szatni. Problem w tym, że jeśli odgrodzę ją stropem ppoż, to muszę w nim wykonać kilka klap rewizyjnych (w klasie stropu), żeby zapewnić serwis urządzenia (wymiana filtrów itp).
Bardzo proszę o komentarz.
-
Witam,
dotarłem do pisma z Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu, która wyjaśnia stanowisko komendy w tej sprawie.
Dla wszystkich zainteresowanych załączam to pismo do postu.
[załącznik usunięty przez administratora]
-
Wielkie dzięki za odpowiedź i rozwianie wątpliwości!
-
Pamiętajcie tylko ww. interpretacja NIE jest wiążąca dla kogokolwiek. Normalną praktyką jest wymaganie obudowy central kanałowych (większych niż kanał) w budynkach o więcej niż 2 kondygnacjach. Wynika to wprost z przepisów (trochę bzdurnych ale co zrobić).