strazak.pl Ratowniczy Bank Wiedzy
Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: arieso w Styczeń 27, 2013, 00:09:55
-
czy ktoś z was sprawdzał wytrzymałość REI konstrukcji żelbetowych. Jak dobrze myślę to Eurokod upraszcza i określa grubość otuliny dla poszczególnych szukanych odporności ?
-
Na pewno nie tak prosto, istotne są inne czynniki, jak stopień wytężenia konstrukcji, przekrój elementu, temperatury krytyczne stali itd.
-
chodzi o oszacowanie REI np stropu żelbetowego. Gdzie można odnaleźćdane do starych stropó DZ, kleina, ackermana, itp
-
Witam, również poszukuję informacji na temat odporności ogniowej stropu acermana. Przyznam szczerze nie wiem jak ma się za to zabrać, problem mi powstał ponieważ opracowuje instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynku oddanego do użytku w 1956 r. Właściciel nie może odnaleźć projektu, więc trzeba określić to na piechotę tylko jak ? Czy za pomocą ITB 409/2005 można określić odporność ogniową danego elementu czy tylko i wyłącznie za pomocą eurokodów.
-
Znalazłem gdzieś w starych notatkach następujące rozwiązanie dla stropów gęsto żebrowych
ao = 4 to REI120
ao = 2,5 to REI 60
ao = 1,5 to REI 30
Obliczanie a0
a0 - odległość osi zbrojenia od powierzchni elementu
ao=Co+d/2
c0 – grubość otulenia prętów,
d – średnica pręta.
Ogólnie co do zasady stropów acermana to jakieś 1,5 cm nad miejscem styku pustaków umieszcza się pręt o średnicy min. 10 mm
Podstawiając nasze dane do wzoru otrzymujemy
c0= 1,5 cm + 0,5 cm (pusaka) + 1 cm tynku = 3 cm
ao=3 cm + 1/2 = 3,5 cm
wytrzymałość ogniowa stropu acermana to REI 60 min
Niestety obawiam się, że ta zasada może już nie być najświeższa
-
A szukaliście w zeszycie ITB numer bodajże 221?
-
Rozwiązanie przedstawione powyżej jest z ITB :straz: