strazak.pl Ratowniczy Bank Wiedzy
Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: arczi998 w Czerwiec 21, 2011, 22:06:46
-
jaka odległości od granicy działki dla namiotu ? czy może być postawiony na granicy działki, namiot jest na małej działce i jest umiejscowiony od jednej granicy do drugiej granicy, namiot jest wypełniony po brzegi towarem ?
-
Do wyznaczenia minimalnej odległości budynku tymczasowego od innego budynku mają zastosowanie przepisy zawarte w §271 i §273.1. Ale § 272 nie został wskazany, a tam jest mowa o odległościach od granicy działki.
-
PINB mówi że to nie budynek i odległości te nie mogą być brane pod uwagę i dla nich jest dobrze i może stać na granicy działki. :o i co teraz?
-
Miałam na to zwrócić uwagę - w prawie budowlanym budynek to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Czyli namiot nie jest budynkiem, racja. Ale w WT w rozdziale dotyczącym wymagań dla budynków tymczasowych jest określenie "tymczasowy budynek typu namiotowego" ;]
-
bella
§ 290. Tymczasowy budynek typu namiotowego przeznaczony do celów widowiskowych powinien spełniać wymagania określone w § 288 i 289, z wyjątkiem wymagań dotyczących urządzeń do utrzymywania ciśnienia w powłoce.
Miałeś namyśli ten przepis ? to lipa - tu jest mowa do celów widowiskowych a to jest handlowy. Wiesz, co jest k...a najgorsze ze wszyscy odbijają piłeczkę do straży jak już nie wiedzą, co z daną rzeczą zrobić a ty się musisz zabawić w lekarza rodzinnego zdiagnozować i wystawić receptę. PINB powiedział, że oni nie widzą uchylenia i jak my coś do tego mamy to żebyśmy nakazali rozbiórkę z naszych przepisów i jest git.
-
Tak, chyba to mi się kojarzyło, faktycznie, to jakiś cyrk ;D
-
i widzisz jak tu pracować ? :-\
-
Niemniej jednak, w przytoczonym zapisie, namiot został uznany za budynek tymczasowy.
-
W prawie budowlanym jest mowa o "tymczasowych obiektach budowlanych", do których namioty się kwalifikują.
W warunkach technicznych ustalone są odległości między budynkami - czyli pojęcie węższe. Charakterystyczny dla polskiego prawodawstwa brak spójności, powoduje, że ciężko uzasadnić decyzję, podczas gdy zagrożenie jest ewidentne.
Skoro nie jest to budynek, a ma miejsce składowanie, gdzie towary przykryte są płótnem namiotowym na konstrukcji wsporczej, to powyższy obiekt można kwalifikować jako otwarte składowisko. Wtedy § 271.13 WT.
-
daw 77
czyli ma być zachowana odległość od granicy tak :rolleyes:
czyli ja powiedziałem że jest nieprawidłowo - miałem rację
czyli PINB co powinien zrobić ?
-
czyli ma być zachowana odległość od granicy tak :rolleyes:
tak. jak dla PM.
czyli ja powiedziałem że jest nieprawidłowo - miałem rację
tak. zachowałeś się zgodnie zgodnie z rotą ślubowania, ofiarnie i mężnie w ratowaniu zagrożonego wszelkiego mienia, w tym przypadku na działce sąsiada.
czyli PINB co powinien zrobić ?
nie wiem. sytuacji nie znam. poza tym specjalizuję się w teoretyzowaniu.