Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: tomekkula w Kwiecień 18, 2008, 13:39:00
-
witam
w jakim dokumencie znajdują się strefy zagrożenia wybuchem?
strefa 0 1 2 20 21 22 chodzi mi o te strefy (kiedyś były Z0 Z1...)
pozdrawiam
-
Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków ........ oraz odpowiednie normy
-
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563),
Tam gdzieś przy końcu rozporządzenia.
-
ale tam mam tylko napisane ze te które przed wejscie były oznaczane Z0 są srefa 0 te co Z1 strefą1 a gdzie te strefy są opisane poszczególnie?
strefy 0 1 2 20 to można się domyślać że tak samo ja stare Z
ale strefa Z11 podzielono na strefe 21 i 22 w zależności od internsywności więc tu już nie wiem jak to rozumieć, w jakimś akcie prawnym powinny one być wyjaśnione
-
Strefy zagrożenia wybuchem 0,1,2,20,21 i 22 określała PN-EN 1127-1:2001 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. pojęcia podstawowe i metodologia. Niestety norma ta w grudniu została zastąpiona normą pod tą samą nazwą o numerze PN-EN 1127-1:2007.Problem w tym że wydana została w języku angielskim co powoduje pytanie czy jest ona normą obowiązującą.
Pozdrawiam
-
Normy w języku angielskim wydawane przez PKN są to normy EN wprowadzone tzw. metodą okładkową czyli tłumaczona jest okładka a reszta czeka jakiś czas i później jest tłumaczona cała. Normy "okładkowe" mają ten sam status co normy przetłumaczone całkiem, Czesi chyba w ogóle wszystkie normy wprowadzają okładkowo i tak zostawiają.
-
okej już mam, dzięki
-
Odnosnie stref wybuchowych znajdziesz w Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063)
Dobrze Srefy zagrożenia wybuchem są opracowane w ksiązce wydanej przez SGSP "STREFY ZAGROŻENIA WYBUCHEM" -_-
-
Polskie Normy PN-EN jak najbardziej są w języku polskim (Polskie Normy odpowiedniki norm europejskich). Są też PN-EN w jezyku orginału, tzw. okładkowe, ale na końcu mają oznaczenie (oryg.) - do końca ub. roku były oznaczane literą "U" - uznaniowe.
-
Klasyfikacja stref zagrożonych wybuchem, tak jak już wcześniej wspomniano zawarta jest w PN-EN 1127-1. Najnowsza wersja tej normy pochodzi z 2008r. Niestety też po angielsku. To czy norma napisana jest w oryginale czy z tłumaczeniem nie oznacza wątpliwości jej wprowadzenia na rynek polski. Niedługo norma zostanie opublikowana w języku polskim. Zajmuje się tym Komitet Techniczny nr 269 PKN, którego mam przyjemność być uczestnikiem.
Klasyfikacja stref dotyczy:
a) gazów i par cieczy (strefy 0, 1 i 2) - szczegóły klasyfikacji znajdują się w PN-EN 60079-10,
b) pyłów palnych (strefy 20, 21 i 22) - szczegóły klasyfikacji w PN-EN 61241-10.
Wyznaczanie zasięgów tych stref to sprawa odrębna. Jak tu wyżej wspomniano niektóre przykłady podają załączniki do warunków techniczno-budowlanych dla baz i stacji paliw, czy też dla budowli rolniczych. Poza tym jest mnóstwo wytycznych poszczególnych koncernów przemysłowych w tym zakresie.
Obecnie zmieniane jest również rozporządzenie MG w sprawie minimalnych wymagań bhp na stanowiskach pracy, na których mogą występować atmosfery wybuchowe (wdrażające Dyrektywę ATEX 1999/92/WE), gdzie również będą zawarte informacje o klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem.
Pozdrawiam serdecznie.