Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: gruz14 w Styczeń 25, 2019, 12:20:13
-
Witam
Czy budynek który posiada dwie kategorie ZL III i ZL V może być w jednej strefie pożarowej, spełniającą min. powierzchnię. Czy trzeba oddzielić obydwie części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego.
-
Może. Jednakże należy mieć na uwadze, że strefa pożarowa zaliczona z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, do więcej niż jednej kategorii zagrożenia ludzi musi spełniać wymagania określone dla każdej z tej kategorii.