Dzień dobry,

Bardzo proszę o pomoc.
Chcę usytuować niski budynek rekreacji indywidualnej w odległości 4m od granicy działki sąsiedniej oznaczonej w ewidencji gruntów jako Ls i przeznaczonej w planie miejscowym pod zabudowę rekreacyjną. Budynek będzie z elementów nierozprzestrzeniających ognia i bez pomieszczeń zagrożonych wybuchem. W związku z tym klasa odporności ogniowej pożarowej budynku musi być wyższa niż wymagana w § 212 rozporządzenia warunków technicznych.

Jaką klasę odporności budynku mam przyjąć, jeśli dla budynków rekreacji indywidualnej klasa odporności nie jest wymagana - zgodnie z § 213 rozporządzenia warunków technicznych.

Czy słusznie przyjęłam, że budynek rekreacji indywidualnej to ZLV? W związku z tym klasa odporności "C", a wyższa to "B"??? :wall:
Tytuł: Odp: Budynek rekreacji indywidualnej klasa odporności pożarowej wyższa niż wymagana
Wiadomość wysłana przez: bella w Lipiec 03, 2020, 14:31:54
Budynek rekreacji indywidualnej to rodzaj budynku mieszkalnego wg par. 213, więc przy tym bym pozostała. Dla mieszkalnych (ZL IV) niskich wymagana klasa to "D" (przy czym budynki rekreacji indywidualnej są zwolnione z tego wymogu). Czyli, jeśli MPZP pozwala - wznosząc budynek w klasie "C" można go zlokalizować w odległości 4 m od lasu.
Tytuł: Odp: Budynek rekreacji indywidualnej klasa odporności pożarowej wyższa niż wymagana
Wiadomość wysłana przez: Izabela w Lipiec 03, 2020, 16:25:16
Dziękuję Pani bardzo! -_-