strazak.pl Ratowniczy Bank Wiedzy
Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: bart321 w Grudzień 22, 2022, 12:53:09
-
Dzień dobry,
Strop oddzielenia p.poż powinien być wykonany z materiałów niepalnych. Czy zasada ta dotyczy także warstwy izolacji termicznej pomiędzy stropem żelbetowym a wylewką betonową? Czy zasada ta dotyczy także wykończenia podłogi na takim stropie - np. nie może być to podłoga drewniana?
-
Skasuj to pytanie! :rofl:
Wiesz co to się stanie jak niektórzy odkryją że w stropach będących oddzieleniem ppoż. jest powszechnie stosowany styropian? W ścianie ppoż. to przecież ciężkie przestępstwo, nawet w ścianie trójwarstwowej. Nikogo nie interesuje że masz pod styropianem np. 24 cm bloczka silikatowego który zapewnia REI240 – styropian palny więc ściana do d…. Wymagania w WT opisuje to ten sam paragraf 232 :P
Parkietu nikt jeszcze nie kwestionuje, z naciskiem na jeszcze, bo jak dobrze wiesz (albo nie wiesz) na ścianie ppoż. niekonstrukcyjne elementy drewniane to już niemal kryminał.
-
:gwiazdki: :wall:
No właśnie o to mi chodzi... dla ścian bardzo się na to zwraca uwagę. Okładzina z drewna na ścianie oddzielenia p.poż. jest przecież niedopuszczalna, a mam wrażenie że stropach w ogóle się nie mówi, a to przecież ten sam przepis. To jak to w końcu jest? -_-
-
Jest tak jak kolega napisał wyżej. Wszyscy wiemy że jest w stropach styropian i nikt nie porusza tego tematu. Taka cicha zgoda.
-
Rozumiem - dzięki!