Witam, czy ma ktoś z Was doświadczenia z działań z gaśnicą PV STOP. Podobno spływa i się nie nadaje, jakie są wasze obserwacje i doświadczenia? Pozdrawiam.
Tytuł: Odp: Gaśnica PV STOP
Wiadomość wysłana przez: simek92 w Listopad 16, 2022, 13:32:28
Podczas pokazów w Olsztynie środek pomimo działania ognia i temperatury pozostawał na powierzchni panelu. To tyle, jeżeli chodzi o styczność z tym środkiem, natomiast cena w okolicy 3 tysięcy raczej zniechęca do zakupu przez PSP.
Tytuł: Odp: Gaśnica PV STOP
Wiadomość wysłana przez: Hubert w Listopad 16, 2022, 15:32:12
To fakt, gaśnice drogie dlatego ciekawi mnie jej faktyczny efekt w boju. Mamy taką w OSP na naszym GBA ale brakuje nam opinii z użytkowania, bo na filmach prezentacyjnych zawsze to ładnie wygląda, a dochodzą mnie słuchy, że taka wspaniała to ona nie jest.
Tytuł: Odp: Gaśnica PV STOP
Wiadomość wysłana przez: adivano w Listopad 16, 2022, 16:24:35
Obniża natężenie prądu, a więc działa. Na powierzchni pozostawia fakturę, taką folię którą możesz po prostu zerwać. Na tą chwilę jedyny sensowny środek do zabezpieczenia paneli. Wprowadzić wymóg dla właścicieli instalacji o posiadaniu gaśnicy, przyjezdza straż, używa gaśnicy i mamy spokój.
Tytuł: Odp: Gaśnica PV STOP
Wiadomość wysłana przez: Hubert w Listopad 16, 2022, 16:47:03
Sprawdzałeś osobiście? Ja te wszystkie zalety znam itd, szukam osób, które miały okazję korzystać podczas działań i na własnej skórze się przekonały jak faktycznie się tym rozwiązuje problem, bo jak wiemy na miejscu zdarzenia sytuacje są bardzo różne i odbiegają od filmów pokazowych producenta i takich danych szukam. Realne spojrzenie na występujące ewentualne problemy przy zastosowaniu w danych sytuacjach.
Tytuł: Odp: Gaśnica PV STOP
Wiadomość wysłana przez: adivano w Listopad 16, 2022, 19:52:41
Sprawdzane na testach, na pełnym nasłonecznieniu. Ok 6 paneli pokrytych, po testach folia do zerwania bez problemu
Tytuł: Odp: Gaśnica PV STOP
Wiadomość wysłana przez: madmax29 w Listopad 16, 2022, 20:37:44
To nie jest gaśnica. To urządzenie które jest podobne wyglądem do gaśnicy, ale nie gasi paneli, tylko zabezpiecza przed generowaniem napięcia.
Tytuł: Odp: Gaśnica PV STOP
Wiadomość wysłana przez: malpa151 w Listopad 16, 2022, 22:30:02
PVStop znam tylko z filmików na YT. I o ile rozumiem zalety w postaci zasięgu, to biorąc pod uwagę cenę to czy nie powinna ona być na aucie w zestawie  z dużym kocem gaśniczym lub inną lżejsza plandeka i je używać w pierwszym rzucie jeżeli można podejść?
Inną sprawa, że uratowanie sekcji paneli na ziemi przy pomocy tej gaśnicy może się okazać nie ekonomiczne i taniej wyjdzie jak się spala, bo część i tak będzie zniszczona od ognia + koszta PVStop.
Jako podręczne narzędzie dostępne na miejscu w razie potrzeby zatrzymani produkcji prądu, lub na panele pionowe wydaj mi się spoko, ale na dachu budynku to bym się chyba zastanawiał czy nie użyć innych skutecznych a tanszych środków - z punktu widzenia OSP



Tytuł: Odp: Gaśnica PV STOP
Wiadomość wysłana przez: seba1 w Listopad 17, 2022, 15:43:29
Wprowadzić wymóg dla właścicieli instalacji o posiadaniu gaśnicy, przyjezdza straż, używa gaśnicy i mamy spokój.

Można iść o krok dalej - wprowadzić wymóg dla właścicieli instalacji o posiadaniu wozu strażackiego - straż nie przyjeżdża i mamy jeszcze większy spokój.
Tytuł: Odp: Gaśnica PV STOP
Wiadomość wysłana przez: młody13 w Listopad 17, 2022, 16:06:34
Wprowadzić wymóg dla właścicieli instalacji o posiadaniu gaśnicy, przyjezdza straż, używa gaśnicy i mamy spokój.

Można iść o krok dalej - wprowadzić wymóg dla właścicieli instalacji o posiadaniu wozu strażackiego - straż nie przyjeżdża i mamy jeszcze większy spokój.
to chociaż producenci lub ubezpieczyciel zakupi taki sprzęt do każdej KP PSP, zagrożenie porażeniem stałym jest realne  :-\
Tytuł: Odp: Gaśnica PV STOP
Wiadomość wysłana przez: madmax29 w Listopad 17, 2022, 19:44:15
Cytuj
Inną sprawa, że uratowanie sekcji paneli na ziemi przy pomocy tej gaśnicy może się okazać nie ekonomiczne i taniej wyjdzie jak się spala, bo część i tak będzie zniszczona od ognia + koszta PVStop
Powtarzam, to nie służy do gaszenia paneli (które notabene same w sobie palą się kiepsko)
Cytuj
Jako podręczne narzędzie dostępne na miejscu w razie potrzeby zatrzymani produkcji prądu, lub na panele pionowe wydaj mi się spoko, ale na dachu budynku to bym się chyba zastanawiał czy nie użyć innych skutecznych a tanszych środków - z punktu widzenia OSP
mógłbyś powiedzieć jakie to te skuteczniejsze i tańsze metody, oczywiście mówię o zastosowaniu w warunkach pożarowych, czyli masz dach który się pali, na nim PV?
ps. dla ciekawych wrzucam film jak pali się pojedynczy panel:https://youtu.be/NSj7h6Is0Ck (https://youtu.be/NSj7h6Is0Ck)