Pożarnictwo > Profilaktyka, prewencja

Zamknięcie klatek drzwiami dymoszczelnymi

(1/4) > >>

straz98:
Chciałbym poznać Wasze zdanie w kwestii zamknięcia klatki schodowej drzwiami dymoszczelnymi w budynku wysokim ZLIV, kiedy rezygnujemy z przedsionków i przepis nakazuje dać drzwi EI30 do mieszkań a klatkę zamknąć drzwiami dymoszczelnymi. Czy drzwi do klatki powinny być oprócz dymoszczelności również EI 30 czy sama dymoszczelność. A jeśli sama dymoszczelność to z jakim parametrem S?

waski336:
Jeżeli jest to wysoki ZL IV to drzwi powinny być EI 60, jeżeli chcemy zrezygnować z przedsionków to drzwi te muszą posiadać również  podklasę dymoszczelności S.
podklasy dymoszczelności kolejno:
s1- prawie bez dymu
s2- średnia ilość dymu
s3- bardzo dużo gęstego dymu

Trzeba określić jak dużo dymu i jak szybko wytwarza go potencjalnie płonący materiał. Na twoim miejsuc wachałbym się między s2 a s3. w myśl ponadczasowej myśli- sąsiad twoim zagrożeniem :)

waski336:
w myśl ponad czasowej myśli- masło maślane, oczywista oczywistość. ;]

straz98:
 Skąd wziąłeś EI 60?

waski336:
Skoro wysoki ZL IV to klasa odporności pozarowej B, dalej posiłkując się §232pkt 4 klatka powinna być obudowana REI60 (jak dla stropów) a drzwi moim zdaniem służą zamknięciu przeciwpożarowemu, czyli EI60. Jeżeli byłby przedsionek to EI30.