Pożarnictwo > Profilaktyka, prewencja

Budynek wpisany w rejestr zabytków

(1/1)

zero-11:
Mam pytanie odnośnie obiektu będącego zabytkiem.
Kamienica z okresu międzywojennego, kiedyś mieszkalna, obecnie zaadoptowana na potrzeby administracyjno-biurowe.
Wiadomo - zero hydrantów (budynek średniowysoki), zero wydzieleń, klatka jak i korytarze wszystko w drewnie.
Czy o dostosowanie budynku do wymagań wnioskuje PSP czy zarządca-właściciel sam może wystąpić do konserwatora zabytków o zgodę na modernizację??
Co jeśli żadna kontrola z KM/KP nigdy tam nie zachodzi??

straz98:
Bezpieczeństwo w obiekcie nie powinno być uzależnione od tego czy zachodzi tam kontrola KM lub KP :) Do konserwatora zwraca się inwestor lub projektant.

zero-11:
Ok, tylko czy bez ingerencji naszej taki inwestor sam z siebie wystąpi o modernizację, która nieźle uderzy go po kieszeni?
Czy zarządca ma obowiązek wystąpienia do konserwatora o zgodę na wykonanie niezbędnych modernizacji? I jak na sprawy te patrzą sami konserwatorzy?

edie:
zlecasz ekspertyzę ppoż wykonaną przez rzeczoznawcę ds. ppoż, uzgadniasz z KW PSP, uzgadniasz z konserwatorem i w miarę możliwości finansowych modernizujesz budynek.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej