andreks:
Witam
1. Mam pytanie czy przedsionek przeciwpożarowy np. w budynku wysokim ZL III z jedną klatką schodową jest odcinkiem DROGI EWAKUACYJNEJ ? czy nie ?
Czy w istniejącym ww. budynku można nakazać decyzją w przypadku braku zabezpieczenia przed zadymieniem przedsionka ppoż -jego zapewnienie w sposób okreśolny w przepisach techniczno-budowlanych zgodnie z par. 12 ust 1 pkt 5 rozporzadzenia MSWiA z 21 kwietnia 2006 r. ? czy nie ? Nadmieniam ze jedynie klatka schodowa jest wyposazona w klapę dymową.

2. Czy może ktoś spotkał się z drziwami przeciwpożarowymi firmy JANSEN typ ECONOMY R60 produkowane ok. 1996/97 roku w Mielcu o klasie odporności ogniowej E 60 i czy te drzwi mogą spełniac kasę EI 30 (w aprobacie zapisano ze tylo szczelność ogniową 60 min) ?

darek:
Myślę,że przedsionek ten jest częścią drogi ewak bo jak sam napisałeś jest to jedyna klatka schodowa i jako taka jest drogą ewak. Przed wydanie decyzji z par.12 ust 1 pkt 5 zajrzyj w powołane w tym punkcie przepisy, myślę,że  chodzi tu o rozp MSWiA w sprw war tech jakim odp pow bud i ich usyt. Przepraszam za skrót ale te nazwy są zbyt długie.
A co do drzwi: znasz tabelę zamienników REI? Bo ja nie znam. Jeżeli w przepisach jest napisane drzwi ppoż spełniające wymagania EI to znaczy, że oba jednocześnie i przez zadany czas.

lukaszus:
co do przedsionka to jest częścią drogi ewakuacyjnej, ale czy możemy mówić o przedsionku ppoż w przypadku braku ochrony przed zadymieniem ??? Wydaje mi się że nie.