Dzień dobry,
Proszę o pomoc w prawidłowej interpretacji przepisu:
§ 5
Woda do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynków użyteczności publicznej
2) dla budynków niewymienionych w pkt 1 - 20 dm3/s łącznie z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 mm lub 200 m3 zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym
I teraz czy to ma być prosta suma np. jeden hydrant 10 dm3/s i drugi obok niego 10 dm3/s przy jednoczesnym pomiarze obu czy każdy można zbadać osobno i też zrobić sumę?
dziękuję za odpowiedź

Offline zero-11

  • Search & Rescue
  • VIP
  • *
  • Wiadomości: 2.601
  • 84810
Odp: Wydajność hydrantów zewnętrznych
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 17, 2025, 21:15:41 »
Pobór jednoczesny, ponieważ te hydranty zazwyczaj będą na jednej nitce hydrantowej.

IT'S NOT SOMETHING YOU DO. IT'S SOMETHING YOU ARE!

Offline r0cq

  • Weteran
  • *
  • Wiadomości: 627
Odp: Wydajność hydrantów zewnętrznych
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 18, 2025, 19:14:05 »
Masz mieć co najmniej 20 dm3/s, czyli może być np. 5 dm3/s + 15 dm3/s na dwóch hydrantach lub np. 5 dm3/s + 5 dm3/s + 10 dm3/s na trzech hydrantach, niemniej ma to być jednoczesność. Ciśnienie dla hydrantu 5 dm3/s min. 0,1 MPa, min. 2h.