arches:
Mam taką wątpliwość, czy ktoś może pomóc ?
Połączenie garażu z budynkiem wymaga zastosowania przedsionka przeciwpożarowego zamykanego drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30. Czy taki przedsionek może być na poziomie parteru w budynku wielorodzinnym ?
Projekt zakłada schody obudowane ścianami, ale nie zamykane drzwiami, prowadzące z hali garażowej na parter budynku. Następnie przedsionek przeciwpożarowy już na poziomie parteru i wyjście z przedsionka na poziomie parteru na klatkę schodową budynku. Wydaje się, że takie rozwiązanie jest zgodne z przepisami, chociaż najczęściej takie przedsionki są na poziomie piwnicy, a schody są już w jednej strefie z całą klatką schodową budynku. Będę wdzięczny za pomoc ? Pozdrawiam !

ww112:
Jeżeli mowa o budynku w którym nie istnieje ogólny wymóg obudowy klatki schodowej i usuwania dymu/zapobiegania zadymieniu z klatki, to bym się nie czepiał takiego rozwiązania. Zakładam że schody o których piszesz, to klatka schodowa służąca pokonaniu różnicy wysokości pomiędzy dwoma kondygnacjami, a nie np. schodki do pokonania niewielkiej różnicy poziomów posadzki.

arches:
Dziękuję za odpowiedź. To jest budynek niski i bez potrzeby obudowy klatki i oddymiania. Klatka schodowa, a właściwie otwarty bieg schodów, prowadzi z piwnicy na poziom parteru, który jest na poziomie terenu. Na tym poziomie jest przedsionek p.pożarowy.