Autor Wątek: Długość klatki schodowej  (Przeczytany 13517 razy)

Offline taki

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 2
Długość klatki schodowej
« dnia: Maj 30, 2024, 14:14:51 »
Witam wszystkich.

Mam pytanie odnośnie Warunków technicznych w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nie mogę znaleźć nigdzie informacji odnośnie maksymalnej długości klatki schodowej będącej drogą ewakuacji. Pytam o to w kontekście długości dojść. Klatka jest osobną strefą pożarową czy w niej nie obowiązują przepisy dotyczące maksymalnej długości dojścia?
Pytam, bo wiem, że nie robi drzwi ppoż na spocznikach ale chcę wiedzieć czy jest jakiś przepis który pozwala nie liczenie długości dojścia, czy jest to poprstu zwyczajowo przyjęte?

Z góry dziękuję za odpowiedzi

Offline Tepaee

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 4
Odp: Długość klatki schodowej
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 31, 2024, 08:04:29 »
Zgodnie z § 256 WT dojście to długość drogi ewakuacyjnej do odrębnej strefy pożarowej, więc tam się kończy liczenie długości dojścia. Może być też obudowana klatka schodowa zgodna z § 245 lub
 § 256 WT i wtedy klatka musi spełniać wymagania jak w tych paragrafach. Nie kojarzę żadnego zapisu odnoście długości dojścia na klatkach schodowych jako takiego, jest tylko informacja o długości na poziomych drogach ewakuacyjnych (§ 256).

Offline taki

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 2
Odp: Długość klatki schodowej
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 31, 2024, 11:30:57 »
Zawsze zakładłem że obudowana klatka schodowa np. w bloku jest osobną strefą pożarową, słusznie? Jeśli tak to jak ją sklasyfikować? Jako PM?

Offline r0cq

  • Weteran
  • *
  • Wiadomości: 628
Odp: Długość klatki schodowej
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 31, 2024, 13:11:20 »
Par. 256 ust. 2 WT "mówi" wprost, że: "za równorzędne wejściu do innej strefy pożarowej, o której mowa w ust. 1, uważa się wejście do obudowanej.... ", jednakże nie jest to odrębna strefa pożarowa. Żeby z klatki schodowej zrobić odrębną strefę pożarową należy ją wydzielić przeciwpożarowo zgodnie z par. 232 ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Tak więc, zakładałeś niesłusznie.
:straz:
Zapraszam do zapoznania się z bazą wiedzy na https://prevent.com.pl/

Offline Petrus24

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 89
Odp: Długość klatki schodowej
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 29, 2024, 16:50:16 »
Witam, same klatki schodowe nie mają żadnej kwalifikacji pożarowej więc nie powinny być wydzielane jako odrębna strefa pożarowa.
Rozwiązanie określone w 256 ust. 2 pozwala jedynie na ograniczenie długości dojścia ewakuacyjnego ale nie jest to strefa pożarowa!

Offline Mroovka

  • VIP
  • *
  • Wiadomości: 1.141
Odp: Długość klatki schodowej
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 29, 2024, 17:17:22 »
Mylisz się. Mogą być wydzielane jako odrębna strefa pożarowa. Kolega wyżej napisał.
Paragraf 226 ust. 1 WT tak dla podpowiedzi.
Jeżeli inwestora stać i ma taki kaprys, to dlaczego nie.
Si vis pacem, para bellum

Offline Petrus24

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 89
Odp: Długość klatki schodowej
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 02, 2024, 12:05:42 »
Kolego nie oceniaj bo raczej nie znasz WT a na forum mogą być osoby, które może chcą się czegoś dowiedzieć.

Offline r0cq

  • Weteran
  • *
  • Wiadomości: 628
Odp: Długość klatki schodowej
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 02, 2024, 16:38:51 »
Klatka schodowa jak najbardziej może stanowić odrębną strefę pożarową, bo dlaczego by nie mogła?
Witam, same klatki schodowe nie mają żadnej kwalifikacji pożarowej więc nie powinny być wydzielane jako odrębna strefa pożarowa.
Rozwiązanie określone w 256 ust. 2 pozwala jedynie na ograniczenie długości dojścia ewakuacyjnego ale nie jest to strefa pożarowa!


256 ust. 2 nie stanowi przecież, że jest to odrębna strefa pożarowa. Nikt nic takiego nie napisał.

@Petrus24 co to jest klasyfikacja pożarowa i dlaczego klatka schodowa nie powinna być wydzielana jako odrębna strefa pożarowa?
 :straz:
Zapraszam do zapoznania się z bazą wiedzy na https://prevent.com.pl/

Offline Mroovka

  • VIP
  • *
  • Wiadomości: 1.141
Odp: Długość klatki schodowej
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 02, 2024, 17:14:05 »
Kolego nie oceniaj bo raczej nie znasz WT a na forum mogą być osoby, które może chcą się czegoś dowiedzieć.

No nie znam WT, bo się ich na pamięć nie uczę.
Aczkolwiek oświeć mnie proszę, bo Ty znasz przecież, w którym paragrafie znajdę przepis, że nie można?
Si vis pacem, para bellum

Offline ww112

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 142
Odp: Długość klatki schodowej
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 02, 2024, 23:16:29 »
Całkowicie zgodzę się że wydzielona pożarowo klatka (odporność przegród jak dla stropu+ drzwi +oddymianie) to nie jest strefa pożarowa. Niestety jest wiele osób które próbują twierdzić inaczej.
Natomiast nie zgodzę się z twierdzeniem że klatki nie da się wydzielić jako strefy pożarowej – oczywiście że się da, co więcej w pewnych, bardzo nielicznych, przepadkach ma to nawet sens.

Offline Petrus24

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 89
Odp: Długość klatki schodowej
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 03, 2024, 08:33:13 »
To taki przypadek, załóżmy, że mamy budynek mieszkalny wielorodzinny, średniowysoki, zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV i wydzielmy tylko same klatki schodowe jako odrębne strefy pożarowe to do jakiej kategorii zagrożenia ludzi zostaną zakwalifikowane te klatki schodowe?

Offline ww112

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 142
Odp: Długość klatki schodowej
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 03, 2024, 17:19:25 »
Nie wiem po co idziesz w opis konkretnego przypadku. Rozmowa jest ogólna. Kolega na wstępie pisał zresztą o czymś zupełnie innym. Gdyby nie użył niefortunnego określenia „klatka jest strefą pożarową”, to nie byłoby dalszej rozmowy. Odpowiedź na jego pytanie jest zdecydowanie prosta – długości dróg ewakuacyjnych w wydzielonych klatkach schodowych (nie strefach) się nie liczy i koniec. Wynika to wprost z WT  – to tyle w odniesieniu do pierwszego pytania.
Co do Twojego przypadku, czysto teoretycznego i w sumie bezsensownego, to nie miałbym problemu z zaliczeniem takiej klatki (strefy pożarowej) do kategorii ZL IV i określenia długości dojścia na 60 m przy jednym kierunku.