Pożarnictwo > Profilaktyka, prewencja
Oświetlenie awaryjne
(1/1)
stepol1:
W normie PN-EN 1838:2005 jest napisane, że średnie natężenie oświetlenia wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1 lx. Czyli jeśli mamy korytarz dł. 48m i na początkowej dł. 20 m będzie oświetlenie poniżej 1 lx a na pozostałych 28 m powyżej 2 lx to średnia wyjdzie powyżej 1 lx. Czy jest to prawidłowa interpretacja, że oświetlenie spełnia wymagania normy? Dotąd wskazywałem w dokumentacji, że oświetlenie w określonych punktach nie spełnia wymagań normy.
ww112:
PN-EN 1838:2005 jest nieaktualna. Zmień na wersję 2013 i będziesz miał odpowiedź - tam już nie ma "średnio", tylko "nie mniej niż"
stepol1:
Sprawdź w rozporz. MI którą masz przywołaną.
Pawello6:
Moim zdaniem też zmiana wersji powinna tutaj pomóc. Udało sie coś z tym zrobić?
_______________________________________
kuchnie na wymiar do nabycia w Warszawie
Nawigacja
Idź do wersji pełnej