Petrus24:
Witam, jak rozumiecie zapis w par. 213 WT pkt 2 lit. a (wolnostojących do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie o kubaturze brutto do 1500 m3 przeznaczonych do celów turystyki i wypoczynku).
Czy może być to budynek zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL V, niski dla którego wymagana jest klasa C ale z tytułu kubatury do 1500 m3 można zastosować złagodzenie z 213 i nie stawiać wymagań co do klasy odporności pożarowej?
Dokładniej, chodzi mi o budynek o kubaturze 1300 m3 dwukondygnacyjny przeznaczony do najmu krótkoterminowego, posiadający cztery pokoje.
Pawello6:
Wydaje mi się, że w tym przypadku może być zakwalifikowane jeszcze do ZL V, ponieważ ZL I mówi o jednoczesnym przebywaniu w budynku ponad 50 osób. Tutaj raczej nie zakładamy takiej liczby. Reszta kategorii dotyczy już tylko mieszkalnictwa i budynków użyteczności publicznej.