Autor Wątek: Pytanie do prewentystów- warunki ewakuacji  (Przeczytany 1273 razy)

Offline Zbrodniarz

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 363
Pytanie do prewentystów- warunki ewakuacji
« dnia: Styczeń 29, 2023, 13:11:32 »
Witam kolegów z prewencji. Będąc przedwczoraj na spotkaniu towarzyskim w jednym z obiektów napotkałem następującą sytuację, która mnie zaciekawiła.

Obiekt: Małe schronisko młodzieżowe z dwoma kondygnacjami. Na parterze znajduje się kuchnia oraz toalety.
Na pierwszej kondygnacji są trzy pokoje noclegowe. Ewakuacja z tej kondygnacji przebiega drewnianymi schodami zabiegowymi. Droga ewakuacyjna z piętra do wyjścia wynosi ok.14 metrów. Obiekt wyposażony w oświetlenie awaryjne i PWP.

Czy w tej sytuacji obiekt należy zakwalifikować jako zagrażający życiu? Mam tu na myśli zapis: występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej:
a) okładziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpływem ognia, bądź wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego.

?????
« Ostatnia zmiana: Styczeń 29, 2023, 13:29:06 wysłana przez Zbrodniarz »

Offline r0cq

  • Weteran
  • *
  • Wiadomości: 612
Odp: Pytanie do prewentystów- warunki ewakuacji
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 29, 2023, 20:20:21 »
Prewentystą nie jestem, lecz sympatykiem przepisów ppoż. stąd napiszę na szybko kilka słów od siebie :)

§ 45. W stosunku do budynków wzniesionych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.6)) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy nie stosuje się kryteriów określonych w § 16 ust. 2 <-- czyli zapis, który zacytowałeś.


Pomimo tego, że nie wiemy kiedy obiekt powstał, to wchodzi jeszcze w grę m.in. zabezpieczenie schodów odpowiednim preparatem, rodzaj/sposób ich wykonania, ekspertyza techniczna z rozwiązaniami zamiennymi, odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych, i wiele wiele innych aspektów, o których można byłoby pisać i rozmawiać przez długi czas.

Wymagania dla wykładzin podłogowych masz opisane w warunkach technicznych w załączniku nr 3.

Choć Twój budynek nie został zapewne wzniesiony w klasie odporności pożarowej (par. 212. WT) D lub E, tylko wyższej, to dobrze jest pamiętać również o par. 249 ust. 5.: "W budynku niskim o klasie odporności pożarowej "D" lub "E" w obudowanych klatkach schodowych, zamykanych drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30, dopuszcza się wykonanie biegów i spoczników schodów z materiałów palnych."

:straz: