Autor Wątek: Stanowisko czerpania wody - odległość <16m  (Przeczytany 2123 razy)

Offline tokarch

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 1
    • www.panate.pl
Stanowisko czerpania wody - odległość <16m
« dnia: Styczeń 20, 2023, 13:26:45 »
Dzień dobry,
Chciałem spytać Was o odległość stanowiska czerpania wody w kontekście odległości (norma PN-B:025857:2017-04).
Budynek PM Q<500MJ, odległość stanowiska czerpania wody poniżej 16 m (ponad 8m) od chronionego obiektu.
Według normy "budynek ze ścianą zewnętrzną [...] odporności ogniowej co najmniej E15".

Czy okna/drzwi/bramy w pasie 16 od stanowiska powinny zostać wykonane jako E15?

Offline linkapol

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 79
Odp: Stanowisko czerpania wody - odległość <16m
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 08, 2023, 22:20:14 »
Dzień dobry,
Chciałem spytać Was o odległość stanowiska czerpania wody w kontekście odległości (norma PN-B:025857:2017-04).
Budynek PM Q<500MJ, odległość stanowiska czerpania wody poniżej 16 m (ponad 8m) od chronionego obiektu.
Według normy "budynek ze ścianą zewnętrzną [...] odporności ogniowej co najmniej E15".

Czy okna/drzwi/bramy w pasie 16 od stanowiska powinny zostać wykonane jako E15?

Jeśli okna/drzwi/bramy znajdują się poniżej 16m od stanowiska czerpania wody to muszą spełniać wymaganą klasę odporności ogniowej E 15 i cała ściana oddzielenia ppoż. również musi spełniać min. te wymagania.

Ja mam jeszcze inne pytanie podłączając się pod temat: Czy jeśli w odległości poniżej 8m od stanowiska czerpania wody znajduje się instalacja fotowoltaiczna to jest to zgodne z przepisami? Czy musi być ściana oddzielania ppoż. pomiędzy  instalacją fotowoltaiczną, a stanowiskiem czerpania wody ?