Pożarnictwo > Profilaktyka, prewencja

Zbiornik na ON na potrzeby własne

(1/1)

stepol1:
Rozpatruję możliwość posadowienia dwóch zbiorników dwupłaszczowych naziemnych z ON na potrzeby własne o poj. 5000 l każdy. Zbiorniki będą stały blisko siebie, ale będą dwóch innych podmiotów gospodarczych. Moje pytanie: w jakiej odległości od siebie mogą stać te  zbiorniki. Przeszukałem rożne przepisy ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi.

Polok:
Witam,

zgodnie z § 11  Rozp. MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:
"1. Dopuszcza się przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, w zbiorniku naziemnym dwu płaszczowym o pojemności do 5 m3.
2. Zbiornik do przechowywania paliw płynnych klasy III na potrzeby własne użytkownika, o którym mowa w ust. 1, należy sytuować z zachowaniem następujących odległości:
1) 10 m - od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej;
2) 5 m - od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej."

Tyle znam, ale pewnie jeszcze coś gdzieś się znajdzie.

brzydki09:
Możesz jako jeden podmiot zastosować wyłącznie jeden zbiornik na ON na potrzeby własne. Temat przebadany i info od zaprzyjaźnionych rzeczoznawców.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej