Autor Wątek: Drzwi windy a oddymiana klatka schodowa  (Przeczytany 1194 razy)

Offline K08

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 3
Drzwi windy a oddymiana klatka schodowa
« dnia: Grudzień 01, 2022, 12:24:42 »
Dzień dobry.
Chciałabym prosić o pomoc w określeniu wymogu EI drzwi windy.
Po krótce sprawa dotyczy istniejącego budynku ZLIII średniowysokiego, który jest podpiwniczony.
Inwestor chce dobudować szyb windy do budynku. Z racji tego że długości drogi ewakuacyjnej są przekroczone, zaprojektowano oddymianą klatkę schodową wydzieloną jak w załączniku. By "nie ruszać" piwnicy oddzielono ją od pozostałego budynku stropem REI60 oraz drzwiami w klatce schodowej EIS30.
Winda schodzi na poziom piwnicy (drzwi 1), na poziom terenu (drzwi 2), parter (drzwi 3), oraz 1 piętro (drzwi 4).
Jestem po rozmowie z producentem widy, i nie ma możliwości wykonania drzwi windy w EIS.

Proszę o pomoc w określeniu wymogu EI drzwi do widy określonej na rysunkach 1,2,3 i 4. A może nie trzeba nigdzie stosować drzwi windy w EI?

Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
Kamila

[załącznik usunięty przez administratora]

Offline r0cq

  • Weteran
  • *
  • Wiadomości: 612
Odp: Drzwi windy a oddymiana klatka schodowa
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 01, 2022, 14:18:45 »
Witam,
Jeżeli chcesz wydzielić ZL od PM (piwnica), to moim zdaniem źle jest dobrana klasa odporności ogniowej elementów. No chyba, że piwnicę chcesz mieć jako ZL w co wątpię.

Jeżeli chcemy każdą kondygnację traktować w poziomie jako odrębną strefę pożarową § 226 ust. 2 WT, to zgodnie z § 256 ust. 2 WT klatka schodowa oraz szyb dźwigowy niezależnie od ich usytuowania muszą być oddymiane.

Jeżeli szyb dźwigu jest usytuowany w obrębie przestrzeni klatki schodowej, to nie ma konieczności jego oddzielenia, lecz musi być oddymiany za pośrednictwem klatki schodowej (klapa dymowa wspólna w klatce schodowej), ponieważ w szybach dźwigowych można umieszczać wyłącznie urządzenia i przewody związane z pracą i konserwacją dźwigu § 201 WT – nie wolno więc stosować w jego obszarze klap dymowych.

Wobec tego najlepiej by szyb dźwigowy był w obrębie klatki schodowej i jego powierzchnia została uwzględniona przy obliczaniu skutecznego oddymiania – napowietrzanie grawitacyjne i/lub dobranie odpowiedniej jednostki napowietrzajacej, która za pośrednictwem kanałów wentylacyjnych rozdzieli dostarczane powietrze do obu przestrzeni proporcjonalnie do ich powierzchni.

Jak coś to służę pomocą.
:straz:

Offline K08

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 3
Odp: Drzwi windy a oddymiana klatka schodowa
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 02, 2022, 12:25:53 »

Dziękuję za odpowiedź :)
Jeśli można to mam jeszcze kilka pytań.
A czy w tym przypadku par. 245 nie ma zastosowania również dla drzwi windy? Choć tak na logikę to winda nie jest przeznaczona do ewakuacji, więc chyba nie ma potrzeby by te drzwi były dymoszczelne?
Kolejna sprawa jak ogarnąć wymagania par. 249 pkt 6. Na 1 piętrze myślę że nie ma problemu jeśli ściany szybu windy zrobimy w REI60. A co w takim razie z parterem i piwnicą? Czy drzwi windy na parterze nie powinny być EI30?

Pozdrawiam

Offline Twein

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 47
Odp: Drzwi windy a oddymiana klatka schodowa
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 05, 2022, 21:59:01 »
Ogólnie zawsze daję klapę dymową na stropie szybu windowego. 1x1m bo otwory transferowe na klatkę schodową brzydko wyglądają.
Oczywiście każdorazowo pytam producenta gdzie mogę ją wstawić bo Schindler a tu Kone tam.
Przy okazji czujek dymu wykonawca podniósł temat "§ 201 [Szyby dźwigowe] W szybach dźwigowych można umieszczać wyłącznie urządzenia i przewody związane z pracą i
konserwacją dźwigu." ale Urząd Dozoru Technicznego poinformował, że klapa dymowa i czujki służą poprawie i bezpieczeństwu pracy windy stąd są dopuszczalne.

Nigdy nie miałem drzwi do windy EIS, ale ja tam zazwyczaj pracuję przy ZL IV.
Szyb windy dasz do pionu klatki schodowej i musisz umieścić w piwnicy drzwi EIS lub oddzielasz windę od całej reszty prócz piwnicy i namnoży się tych drzwi EIS na pozostałych piętrach.
W piwnicy nie trzeba robić drzwi windy EIS jeśli pomieszczenie zmieści kolejne drzwi EIS lub całe pomieszczenie wydzieli się z piwnicy i zamknie odpowiednio. Różne kombinacje alpejskie.