Autor Wątek: Pomieszczenie na pompę ciepła  (Przeczytany 3410 razy)

Offline Petrus24

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 86
Pomieszczenie na pompę ciepła
« dnia: Lipiec 11, 2022, 15:33:22 »
Witam wszystkich,

Czy pomieszczenie na pompy ciepła zlokalizowane w budynku ZL III należy wydzielić jako strefę pożarową PM, tak jak jest to w przypadku węzła ciepłowniczego (par. 209 ust. 3 WT)?

Offline ofi

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 244
Odp: Pomieszczenie na pompę ciepła
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 02, 2022, 01:50:25 »
W mojej ocenie nie. Swoją drogą jakie zagrożenia  "poeta miał na myśli" wpisując do wydzielania w strefy węzły ciepłownicze to nie mama pojęcia?

Offline Petrus24

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 86
Odp: Pomieszczenie na pompę ciepła
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 26, 2022, 12:40:34 »
Kolego a czy wg. Ciebie takie pomieszczenie w budynku niskim ZL III trzeba obudowywać tak jak pomieszczenie kotłowni tzn. ścianami wewnętrznymi EI 60, strop REI 60, drzwi EI 30?

Offline Sanitariusz1

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 3
    • Biuro projektowe Szczytno
Odp: Pomieszczenie na pompę ciepła
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 04, 2023, 13:42:56 »
Ustawodawca określając wymagania odporności ogniowej przegród budowlanych dla pomieszczeń kotłowni prawdopodobnie kierował się kwestią spalania paliw, które przy pompie ciepła nie występują. Moim zdaniem brak konieczności wydzielania tego pomieszczenia przeciwpożarowo. Uzgadniałem niedawno projekt ze strażakiem i nie było wymogu dla przegród - pomieszczenie pompy ciepła było nazwane pomieszczeniem technicznym.

Offline r0cq

  • Weteran
  • *
  • Wiadomości: 612
Odp: Pomieszczenie na pompę ciepła
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 05, 2023, 15:13:04 »
W mojej ocenie nie. Swoją drogą jakie zagrożenia  "poeta miał na myśli" wpisując do wydzielania w strefy węzły ciepłownicze to nie mama pojęcia?

Par. 209 ust. 5. WT moim skromnym zdaniem nie mówi nam o tym co mamy wydzielać jako odrębna strefa pożarowa, lecz o tym, że takie budynki oraz części budynków mają spełniać wymagania dot. bezpieczeństwa pożarowego. To co musi stanowić odrębną strefę pożarową jest ujęte w par. 212 ust. 9.

Według mnie pomieszczenie na pompę ciepła nie musi stanowić odrębnej strefy pożarowej. Nie ma też konieczności spełnienia dla niego warunków określonych w par. 220.
 :straz:

Offline gadzina92

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 241
Odp: Pomieszczenie na pompę ciepła
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 27, 2023, 22:32:28 »
W mojej ocenie nie. Swoją drogą jakie zagrożenia  "poeta miał na myśli" wpisując do wydzielania w strefy węzły ciepłownicze to nie mama pojęcia?

Par. 209 ust. 5. WT moim skromnym zdaniem nie mówi nam o tym co mamy wydzielać jako odrębna strefa pożarowa, lecz o tym, że takie budynki oraz części budynków mają spełniać wymagania dot. bezpieczeństwa pożarowego. To co musi stanowić odrębną strefę pożarową jest ujęte w par. 212 ust. 9.

Według mnie pomieszczenie na pompę ciepła nie musi stanowić odrębnej strefy pożarowej. Nie ma też konieczności spełnienia dla niego warunków określonych w par. 220.
 :straz:

A czy par. 212 ust. 8 nie mówi o tym, że pomieszczenia techniczne niepowiązane funkcjonalnie z resztą budynku ZL powinny stanowić odrębną strefę pożarową? Też uważam, że lokalizowanie pompy ciepła w odrębnej strefie nie ma większego sensu ale przepisy nie zostawiają raczej pola manewru... chyba, że się mylę (?)

Offline janosik

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 392
  • OSP & PSP
Odp: Pomieszczenie na pompę ciepła
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 28, 2023, 18:03:15 »
A po jemu jest właśnie funkcjonalnie powiązane...

Offline Sanitariusz1

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 3
    • Biuro projektowe Szczytno
Odp: Pomieszczenie na pompę ciepła
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 30, 2023, 17:33:12 »
Skoro jest to pomieszczenie techniczne na pompę ciepła, to prawdopodobnie ta pompa ciepła ma służyć ogrzewaniu budynku, w którym znajduje się to pomieszczenie. Jest więc bezpośrednio powiązane funkcjonalnie z budynkiem.

Offline ww112

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 108
Odp: Pomieszczenie na pompę ciepła
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 10, 2023, 18:10:16 »
W tym pomieszczeniu nie ma szczególnego zagrożenia. Powiązanie z budynkiem jest oczywiste. Nie widzę sensu wydzielenia.