Pomieszczenie na pompę ciepła

(1/2) > >>

Petrus24:
Witam wszystkich,

Czy pomieszczenie na pompy ciepła zlokalizowane w budynku ZL III należy wydzielić jako strefę pożarową PM, tak jak jest to w przypadku węzła ciepłowniczego (par. 209 ust. 3 WT)?

ofi:
W mojej ocenie nie. Swoją drogą jakie zagrożenia  "poeta miał na myśli" wpisując do wydzielania w strefy węzły ciepłownicze to nie mama pojęcia?

Petrus24:
Kolego a czy wg. Ciebie takie pomieszczenie w budynku niskim ZL III trzeba obudowywać tak jak pomieszczenie kotłowni tzn. ścianami wewnętrznymi EI 60, strop REI 60, drzwi EI 30?

Sanitariusz1:
Ustawodawca określając wymagania odporności ogniowej przegród budowlanych dla pomieszczeń kotłowni prawdopodobnie kierował się kwestią spalania paliw, które przy pompie ciepła nie występują. Moim zdaniem brak konieczności wydzielania tego pomieszczenia przeciwpożarowo. Uzgadniałem niedawno projekt ze strażakiem i nie było wymogu dla przegród - pomieszczenie pompy ciepła było nazwane pomieszczeniem technicznym.

r0cq:

--- Cytat: ofi w Sierpień 02, 2022, 01:50:25 ---W mojej ocenie nie. Swoją drogą jakie zagrożenia  "poeta miał na myśli" wpisując do wydzielania w strefy węzły ciepłownicze to nie mama pojęcia?

--- Koniec cytatu ---

Par. 209 ust. 5. WT moim skromnym zdaniem nie mówi nam o tym co mamy wydzielać jako odrębna strefa pożarowa, lecz o tym, że takie budynki oraz części budynków mają spełniać wymagania dot. bezpieczeństwa pożarowego. To co musi stanowić odrębną strefę pożarową jest ujęte w par. 212 ust. 9.

Według mnie pomieszczenie na pompę ciepła nie musi stanowić odrębnej strefy pożarowej. Nie ma też konieczności spełnienia dla niego warunków określonych w par. 220.
 :straz: