Autor Wątek: Odporność ogniowa dachu o powierzchni powyżej 1000 m2 przy klasie pożarowej D.  (Przeczytany 1082 razy)

Offline Mehoo

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 3
Proszę o opinię w następującej sprawie.
Projektowany budynek przemysłowy w klasie pożarowej D (część biurowa kategorii ZL III + część produkcyjno-magazynowa PM < 1000 MJ/m2 - wynika z obliczeń gęstości obciążenia ogniowego).
Dach będzie o powierzchni powyżej 1000 m2. Układ warstw dachu (od strony najniższej): stalowe dźwigary kratowe, blacha trapezowa, folia paroizolacyjna, izolacja termiczna z PIR (gr. 15 cm), membrana dachowa PVC.
Z klasy pożarowej D wynika, że konstrukcja dachu i przekrycie dachu są bez wymagań.
Ale ponieważ dach ma powierzchnię powyżej 1000 m2 - z par. 219 warunków technicznych wynika, że przekrycie powinno być nro, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna być oddzielona od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności ogniowej nie niższej niż RE15.
Dla projektowanych warstw dachu mam raport klasyfikacyjny potwierdzający Broof(t1), a w razie konieczności mam też raport potwierdzający RE30 (przy mniejszym obciążeniu blachy trapezowej). Sama izolacja termiczna z PIR ma klasę reakcji na ogień E.

Moje pytanie jest takie - czy jeżeli spełniony jest dla tego systemu Broof(t1) czy nadal trzeba zapewnić klasę RE15 dla blachy trapezowej z uwagi na PIR, który sam w sobie jest palny (klasa E reakcji na ogień)?
Czy jeżeli spełnione będzie RE15 dla blachy trapezowej - czy w tym przypadku stalowe dźwigary kratowe należy zabezpieczyć poprzez malowanie do R15?
Według mnie nie ma konieczności zabezpieczenia stalowych dźwigarów do R15 - ponieważ wg. par. 219 blacha trapezowa ma chronić wnętrze budynku przed ewentualnie zapaloną izolacją termiczną, a nie że izolacja termiczna ma być chroniona przed ogniem z wnętrza.
Oczywiście będę to uzgadniać ze strażakiem - ale chciałbym zobaczyć, czy ktoś już się spotkał z taką kwestią.
Z góry dziękuję za odpowiedź.