Autor Wątek: Operat ppoż - odległości.  (Przeczytany 1448 razy)

Offline Strażak-PL

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 4
Operat ppoż - odległości.
« dnia: Styczeń 29, 2022, 16:10:11 »
Cześć, proszę Was o poradę w takim temacie.


Czy można magazynować w ramach strefy pożarowej budynku PM odpady palne (stałe i ciekłe w małych ilościach), gdy ten budynek nie zachowuje wymaganych odległości od granicy działki oraz budynków na sąsiednich działkach?

Dodatkowo dodaję że:
1) Nie ma konieczności wydzielania odrębnych stref pożarowych z odpadami stałymi --> małe ilości odpadów nie przekraczające 200 m3 lub 50 Mg;
2) Nie ma ma konieczności wydzielania wyłącznie do tego celu miejsca magazynowania/magazynu/kontenera ciekłych odpadów palnych ----> ilość ciekłych odpadów o Temperaturze zapłonu do 60 stopni Celcjusza nie przekroczy 2m3, a więc dopuszcza się ich magazynowanie w ramach strefy PM.

Składowanie tych odpadów nie spowoduje przekroczenia gęstości obciążenia ogniowego budynku. (PM < 500 MJ/m2).

Dzięki za merytoryczne odpowiedzi.

Offline bartu

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 189
Odp: Operat ppoż - odległości.
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 07, 2022, 07:51:38 »
Jeśli jest to istniejący budynek myślę, że warto o tym wspomnieć i spróbować ocenić pod względem zagrożeń pożarowych dla innych obiektów na sąsiedniej działce w samym operacie. Sprawa jednak nie jest do rozstrzygnięcia przez organy PSP czy sporządzającego operat. Stwierdzając takie niezgodności strażak na kontroli powinien wystąpić do właściwego PINB w tej sprawie, warto żeby wystąpienie miało ocenę faktycznego wpływu tej sytuacji na ochronę przeciwpożarową. Jak nie wystąpi to mógłby kiedyś dostać po tyłku jak ktoś połączy kropki w odpowiedni sposób. Na pewno organy PSP nie mogą wydać w takiej sprawie decyzji i egzekwować przepisów.

Offline Petrus24

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 86
Odp: Operat ppoż - odległości.
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 07, 2022, 11:20:01 »
Kolego, ja miałem taką sytuację i komendant PSP nie chciał wydać postanowienia na operat. Kazał albo wybudować ścianę oddzielenia przeciwpozarowego albo usunąć odpady z budynku aby nie analizować warunków ochrony przeciwpożarowej tego budynku.

Offline bartu

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 189
Odp: Operat ppoż - odległości.
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 15, 2022, 13:15:11 »
Operat to inna bajka, jednak z postanowienia powinno wynikać jakieś uzasadnienie, a od postanowienia można się odwołać do KW.