Pożarnictwo > Profilaktyka, prewencja

Woda do celów przeciwpożarowych - osiedle domów jednorodzinnych

<< < (3/3)

wikson:
Strasznie gmatwacie prosty temat - 5 l/s, odległość hydrantu od budynku nienormowana.

młody97:
Parag. 213 zwalnia te budynki z klasy odporności pożarowej, klasy odporności ogniowej elementów i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy, a zatem również z rzeczy, które wynikają z tych tych trzech "parametrów"(1.kl. odporn. poż., 2.odporn. ogn. elem. 3.rozprzestrzenianie ognia). Odległość hydrantu zewnętrznego określona jest jako odległość "od chronionego obiektu budowlanego", zatem nie rozumiem dlaczego w przypadku ochrony domu jednorodzinnego odległość do hydrantu miałaby nie zaliczać się do wymogu 75m. Chronionym obiektem jest dom jednorodzinny.
Jeżeli chodzi o sieć to jak najbardziej zgadzam się, ze stwierdzeniem, że zastosowanie hydrantu DN 80 NIE obliguje do uzyskania 10 dm3/s wydajności. Sieć powinna spełniać wymogi jak dla jedn. osadniczej do 2000 czyli 5l/s i 0,1 MPA
Pozdrawiam

e-strazak:

--- Cytat: Wyjaśnienia KG 2015r. pkt 5 ---W tym kontekście wyjaśniamy, że przepisy rozporządzenia w stosunku do obiektów, dla których zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnia się w ramach zaopatrzenia jednostki osadniczej nie precyzują odległości lokalizowania od nich hydrantów zewnętrznych. Określają natomiast (§ 10 ust. 6 pkt 1), aby odległości między hydrantami umieszczonymi na sieci wodociągowej były nie większe niż 150 m.
Co więcej, poza obszarami miejskimi (§ 10 ust. 7), odległość między hydrantami zewnętrznymi powinna być dostosowana do gęstości istniejącej i planowanej zabudowy , co oznacza, że przy bardzo rzadkiej zabudowie, odległości, o których była mowa powyżej, mogą być nawet większe.
W związku z powyższym, w przypadku opisywanym w piśmie, przy zapewnieniu zachowania odległości 150 m między zlokalizowanymi na sieci wodociągowej hydrantami zewnętrznymi nie doszło do naruszenia przepisów wspomnianego rozporządzenia MSWiA z dnia 24.07.2009 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

--- Koniec cytatu ---
Wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku jednorodzinnego zapewnia się w ramach wody przewidzianej dla jednostek osadniczych.
Reszta co do odległości w zacytowanym fragmencie wyjaśnień KG.