Woda do celów przeciwpożarowych - osiedle domów jednorodzinnych
Petrus24:
Witam,
Osiedle domów jednorodzinnych, inwestor chce wybudować na osiedlu sieć wodociągową podłączoną do gminnej sieci wodociągowej, na tej sieci chce zainstalować dwa hydranty DN 80. Osiedle znajduje się w jednostce osadniczej do 2000 mieszkańców. Jaka jest wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla tych budynków? Czy hydranty muszą być w odległości do 75 m od budynków mieszkalnych?
PCT:
10 dm3/s - jednakże gminne wodociągi nie lubią doczytywać tego punktu i skupiają się na wartości 5l/s…
Petrus24:
Dziękuje kolego a z którego rozporządzenia i paragrafu to wynika?
PCT:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
§ 10. Hydranty zewnętrzne
8. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), nie może być mniejsza niż:
1) dla hydrantu nadziemnego DN 80 - 10 dm3/s;
Petrus24:
Dziękuje kolego tylko to co piszesz to jedno z wymagań przeciwpożarowych dla sieci wodociągowej a ja nie o to pytam...