wicher69:
ZAMYKAM

Piotr Magnus:
Witaj
Uważam, że dla tego PM'a powinieneś bezwzględnie rozpatrywać wariant I i tylko wariant I, czyli uwzględnić zapas wody na 144m3.
Zakładając, że Twój PM miałby zapotrzebowanie jedynie na 20l/s to przecież uwzględniając względny czas pożaru nie zapewniał byś dodatkowego źródła na kolejne 2h pożaru.
Zakładanie skrajności jakoby HP przestały działać po 2h jest w mojej ocenie bezzasadne bo niby dlaczego miałyby przestać działać. Ten zapis dotyczy kwestii w której HP powinien zapewniać wydajność i ciśnienie conajmniej 2h.