Autor Wątek: Zapas wody do zewnętrznego gaszenia pożaru w PM  (Przeczytany 1186 razy)

Offline wicher69

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 84
Zapas wody do zewnętrznego gaszenia pożaru w PM
« dnia: Październik 13, 2021, 17:12:50 »
ZAMYKAM
« Ostatnia zmiana: Październik 15, 2021, 17:21:02 wysłana przez wicher69 »

Offline Piotr Magnus

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 4
Odp: Zapas wody do zewnętrznego gaszenia pożaru w PM
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 14, 2021, 09:16:16 »
Witaj
Uważam, że dla tego PM'a powinieneś bezwzględnie rozpatrywać wariant I i tylko wariant I, czyli uwzględnić zapas wody na 144m3.
Zakładając, że Twój PM miałby zapotrzebowanie jedynie na 20l/s to przecież uwzględniając względny czas pożaru nie zapewniał byś dodatkowego źródła na kolejne 2h pożaru.
Zakładanie skrajności jakoby HP przestały działać po 2h jest w mojej ocenie bezzasadne bo niby dlaczego miałyby przestać działać. Ten zapis dotyczy kwestii w której HP powinien zapewniać wydajność i ciśnienie conajmniej 2h.